400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt
|
|
15-03-2026, 21:21
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
|
RE: 400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt
Vielen Dank,
Kurzer Zwischenstand: 2 BT laufen wieder. Das 3. ist Tot, dort liegt auf der +12V / GND einen Kurzschluss vor. Fehlermeldung "Sabo Bedienteil adr. 02" und "Bedient. Adr. 02 keine Antwort" Ich bin wie folgt vorgegangen: Ich habe 4 LSA Leisten. Ich habe die +12V & GND von der Zentrale zu den LSA-Leisten verfolgt. Es gibt mehrere Abzweige, jede LSA-Leiste hat 2x 12V / GND. Nach viel abklemmen messen & wieder anschließen, konnte ich 2 Adern-Paaren ausfindig machen die einen Kurzschluss haben. Das Problem: Am BT hat Rot / Blau einen Kurzschluss. Hier gibt es noch 2 freie Paare (Grün/Weiß und Braun/Weiß) An der LSA-Leiste sind es Grün / Weiß und Braun / Weiß. Wobei Weiß die +12V sind. Irgendwo wird also Grün/Weiß und/oder Braun/Weiß zu Rot/Blau. Werde nun die Verteilerdosen für die Glasbruchsensoren prüfen. Werde berichten. Ich suche weiter. |
|||
|
|