Eff Eff Ga-3 Fehler auf Linie3
|
07-11-2013, 20:54
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Eff Eff Ga-3 Fehler auf Linie3
(07-11-2013 17:08)PeterH schrieb: Wenn ich die Zentrale jetzt starte, erlischen alle Linienlampen außer die der 3! Ich habe den Stecker auf dem der Widerstand für die Linie 3 sitzt mehrmals überprüft, jedoch funktioniert dieser auch bei anderen Linien wie der 1 und 2. Hallo! Die Meldelinie 2 und 3 sind normale Einbruchmeldergruppen. Die Meldergruppe 1 hingegen ist die Sabotage/Überfall Meldelinie. Der Deckelkontakt ist intern schon in sie eingeschleift! Wenn es wirklich die Meldelinie 3 ist, der Eingang mit 12kOhm abgeschlossen ist, ist sie reif fürs Museum ![]() Nach 25-30 Jahren kann die Elektronik schon mal flöten gehen... Gruß |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Eff Eff Ga-3 Fehler auf Linie3 - PeterH - 07-11-2013, 17:08
RE: Eff Eff Ga-3 Fehler auf Linie3 - Alarmstrippe - 07-11-2013 20:54
RE: Eff Eff Ga-3 Fehler auf Linie3 - PeterH - 07-11-2013, 22:31
RE: Eff Eff Ga-3 Fehler auf Linie3 - Alarmservice-Hamburg - 07-11-2013, 22:43
RE: Eff Eff Ga-3 Fehler auf Linie3 - Alarmstrippe - 08-11-2013, 18:12
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste