GBS 1 Adern-Paare alle Silber
|
|
03-12-2024, 20:41
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber
Bei GBS sind jeweils zwei der Adern durchverbunden, also R=0 Ohm.
An deiner abgeschnittenen Leitung müsstest du auf einem Paar eine Spannung messen und an einem nicht. Auf dem nicht spannungsführenden Paar solltest du einen Widerstand messen können, der deinem Abschlusswiderstand, so wie Zentrale hinterlegt, entspricht. Zwei Adern, die nicht durchverbunden sind, mit dem spannungsführenden Paar verbinden, die anderen beiden mit dem nicht-spannungsführenden Paar. Eigentlich schneidet man nicht die Melderleitung ab und pfuschflickt dann rum, sondern tauscht die Melderleitung bis zum VT aus. Zum Testen nimmt man eine 2€-Münze und hofft, dass die Scheibe nicht reißt. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Frank1 - 03-12-2024, 20:30
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - 5624 - 03-12-2024 20:41
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - peteralarm - 03-12-2024, 20:51
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Frank1 - 03-12-2024, 21:42
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - peteralarm - 03-12-2024, 22:52
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Frank1 - 06-12-2024, 12:17
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Martina H. - 06-12-2024, 16:04
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - Frank1 - 09-12-2024, 11:08
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - 5624 - 09-12-2024, 12:08
RE: GBS 1 Adern-Paare alle Silber - peteralarm - 09-12-2024, 13:58
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| MS232 mit GBS - Erfahrung mit anderen GBS | demarque | 0 | 384 |
13-12-2025 12:08 Letzter Beitrag: demarque |
|
| Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen? | Techniker-thomas | 21 | 5.450 |
12-05-2024 15:25 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe