akkustörung zentrale
|
25-10-2013, 21:56
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: akkustörung zentrale
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder den Akku/die Akkus tauschen oder du programmierst den Eingang SVST aus.
Letzteres ist aber nicht zu empfehlen. Du scheinst aber eine Anlage mit einem älteren Softwarestand zu haben oder die Uhrzeit auf der Anlage stimmt nicht. Zitat:Ab Version 10.xx kann in compasX (unter Systemdaten/Zeiten) eine Nachtruhe parametriert werden (z.B. von 22 bis 07 Uhr), in der folgende Summer nicht angesteuert werden,In seltenen Fällen kann es auch eine defekte Akkusicherung sein. Wenn du CompasX und das passende Programmierkabel hast, programmier die Akkustörung raus (denk aber dran, die nach der Reparatur wieder einzuprogrammieren). Wenn du CompasX nicht hast, bleibt dir nur die Möglichkeit, die Anlage zu verstümmeln (Bedienteil abziehen oder Netz- sowie Akkusicherung rausnehmen, also die Anlage komplett außer Betrieb nehmen). |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
akkustörung zentrale - philipp2000 - 25-10-2013, 03:50
RE: akkustörung zentrale - Alarmservice-Hamburg - 25-10-2013, 14:06
RE: akkustörung zentrale - 5624 - 25-10-2013 21:56
RE: akkustörung zentrale - SH-Alarm - 26-10-2013, 10:43
RE: akkustörung zentrale - Dummy - 19-11-2013, 08:08
RE: akkustörung zentrale - Alarmservice-Hamburg - 19-11-2013, 11:02
RE: akkustörung zentrale - 5624 - 19-11-2013, 18:56
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Akkustörung - Akustische Meldung abstellen | fischman | 3 | 6.936 |
03-04-2020 14:40 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Akkustörung OAS-RE an CompactEasy | mb2801 | 4 | 4.930 |
29-06-2018 18:38 Letzter Beitrag: NeoIII |