Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr
16-05-2023, 21:22
Beitrag: #14
RE: Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr
Moin Tim,
danke für das letzte Foto vom Telefonanschluss des DS6700.
Für dich sind erstmal nur die rote und die schwarze Ader interessant, denn die sind auf die Eingangsklemmen des analogen Tel-Anschlusses des DS6700 gelötet.

Wohin führt denn überhaupt das angelötete Kabel, zum (alten) Router bzw. zur aktuellen Fritzbox? Und falls ja, wie sieht das Leitungsende am Router/ der FB aus: RJxx-Stecker drauf gecrimpt, offene Adern, unterwegs abgeschnitten, what ever?

Hast du den Stecker mit den abgelöteten Adern von der Platine des DS6700 abgezogen, wenn du mit deinem RJ12-/RJ12-Kabel 'herumspielst'?
Falls nicht, solltest du das mal machen, wenn nämlich auf den angelöteten Adern ein Kurzschluss sein sollte, wählt da nichts mehr, weil keine Speisespannung mehr anliegt.

Nur mal so, um vorne anzufangen... Angel

Feel Erfolg und viele Grüße
Olli
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr - Ollik - 16-05-2023 21:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.097 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 2.849 08-03-2026 17:51
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 3.312 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 3.252 22-03-2025 10:55
Letzter Beitrag: 5624
  Winfem Version für DS6700 V08.05 Simguin 4 2.414 17-12-2024 21:14
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 3.131 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit Techniker 2 3.073 11-12-2021 17:58
Letzter Beitrag: Techniker
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 9.537 05-07-2021 22:11
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  DS6700 keine Alarm Quittierung möglich herzog 2 3.054 09-10-2020 23:02
Letzter Beitrag: herzog
  Honeywell MB App mit MyFritz Adresse Nightcrawler 6 8.053 17-11-2019 22:36
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste