Wassermelder auf ÜE oder EMA?
25-04-2023, 20:09
Beitrag: #12
RE: Wassermelder auf ÜE oder EMA?
Bei allen mir bekannten TN-Geräten ist herstellerseits ein offizielles (willkürliches?) Limit von 3 GBM pro Input.

Habe probeweise mal 10 GBM an einen rücksetzbaren Complex-Eingang geklemmt und getestet, Auslösung und Rücksetzen funktioneren bei allen 10 einwandfrei.
Das positive Versuchsergebnis dann an TN geschickt und angefragt wegen der Sinnhaftigkeit, da wurde mir mit Verweis auf den aktuellen Prospekt beschieden, dass das 'technisch' bedingt sei und nur 3 zulässig sind.

Ich kann's nicht glauben...