Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
15-01-2023, 23:14
Beitrag: #45
RE: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
Da ich gerade darüber gestolpert bin, hier mal die (verbindlichen) VdS-Vorschriften hinsichtlich der Haltbarkeit und des Austausches der Zentralenakkus:

- Das Kriterium für die Nutzbarkeit ist "nicht weniger als 80% der ursprünglichen Nennkapazität" (bei 20°C).
- Die Nutzbarkeit wird immer ab Herstelldatum gerechnet und ist der VdS-Anerkennung des Akkus nachzulesen.
- Wenn dort nichts steht gelten allgemein: 4 Jahre ab Herstelldatum.
- (EUROBAT spielt keine Rolle)
- Beim Einbau in die Zentrale darf das Herstelldatum maximal 1 Jahr zurück liegen.
- Das Einbaudatum ist auf dem Akku zu vermerken, (auch wenn das offensichtlich gar keine Rolle spielt).

Zu Beginn der Wartung ist die Netzversorgung zu unterbrechen und die Anlage während der Wartung auf Akku laufen zu lassen. Bei Ende der Wartung ist die Batteriespannung zu messen.

Allerding schweigt sich VdS komplett darüber aus, nach welchen Kriterien die nun gemessene Spannung zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen ist. (Damit ist so eine VdS-Vorschrift eigentlich das Papier nicht wert...)

Quellen: VdS 2102 und 2311
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku? - Fraggel - 15-01-2023 23:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  AGM statt Bleigel Akku? ThomasSV 2 2.212 12-06-2023 09:51
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  24V vom 12V Akku sysalarm 11 5.609 04-05-2023 19:57
Letzter Beitrag: surfer1203
  Mehrfarbiger Signalgeber für den Außenbereich FrankAusNRW 5 4.772 17-07-2021 22:50
Letzter Beitrag: AaronK
  Akku - Longlife (Einsatz in GMA?) Martina H. 7 4.494 01-07-2021 21:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Überwachungskamera für den Eingang (innen) Lavelapuerca 2 2.908 20-09-2020 18:18
Letzter Beitrag: Robodoc
  Abus Terxon M angeblich Akku Probleme... ddffb 3 5.502 15-10-2018 18:20
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Fragen zu den Bussystemen allgemein steg13 23 26.192 22-03-2016 19:56
Letzter Beitrag: Animal
  Außensirene eigener Akku vs. kabelgebundene Versorgung alarmjens 6 7.377 20-04-2015 22:22
Letzter Beitrag: alarmjens
  Welche Akku-Stromstärke? Mikey 20 24.150 22-10-2013 20:15
Letzter Beitrag: Ted89
  Was steckten für Möglichkeiten in den Anlagen? gj1ja1 27 28.409 03-03-2013 23:17