Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit einer IQ8 M, beim Hochlauf speziell beim Starten der Ringbuskarten geht die BMA in ein Notbetriebsfeuer. Es wird keinerlei Meldung von etwaige Systemfehlern etc. in den Ereignisspeicher geschrieben. Die Verdrahtungserkennung läuft auch einigermaßen normal ab (davon abgesehen das der Bus recht voll ist). Selbst bei einer absichtlich verursachten LTG Störung kommt erst die Melderstörung und dann das Notfeuer. Hauptplatine und Ringkarte sind getauscht daran liegt es nicht. Hat jemand so einen Effekt schonmal gehabt. MfG Helge |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Helge_Jekom - 14-07-2022 13:02
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Privateruser - 14-07-2022, 18:43
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - MarkRott - 14-07-2022, 21:32
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Feuermelder - 14-07-2022, 23:23
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Feuermelder - 15-07-2022, 11:36
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - Helge_Jekom - 15-07-2022, 12:27
RE: Esser IQ8 Notbetriebsfeuer - MarkRott - 17-07-2022, 11:09
|