Ersatz für Bosch SIA 8712
20-03-2022, 22:01
Beitrag: #23
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712
Wenn du mehr als einen Melder an einer Meldelinie betreiben willst, brauchst du, wie auf dem Bild gezeigt, drei Adern. Eine Ader für die Sabotagekontakte, eine Ader für die Alarmkontakte und eine Ader, die zwischen dem ersten und letzten Melder direkt durchläuft, um den Widerstand parallel zu den Alarmkontakten zu führen.

Manche Zentralen können mit mehreren Widerständen parallel zu den Alarmkontakten umgehen, aber manche auch nicht. Du musst auch die Toleranzen beachten, die der Hersteller angibt. Mit zwei Meldern mag es noch gehen, aber bei fünf Meldern sehe ich schon schwarz.

Wenn man die DEOL-Kontruktion nur in einen Melder einbaut, würde es bedeuten, dass es als Sabotage ausgewertet wird und dadurch was ganz anderes bewirkt, als ein Überfalltaster soll.

Ansonsten zeig mir mal bitte an einer Telenot, wie man mit zwei Adern fünf Melder als DEOL verdrahtet, bei korrekter Auslösungszuordnung.

   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ersatz für Bosch SIA 8712 - sysalarm - 06-03-2022, 20:11
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 06-03-2022, 20:34
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 06-03-2022, 21:21
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 06-03-2022, 22:26
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 07-03-2022, 16:58
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 09-03-2022, 21:56
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 10-03-2022, 22:55
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 20-03-2022, 20:02
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 20-03-2022 22:01
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 03-06-2022, 10:06
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 03-06-2022, 11:01
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 10-08-2022, 17:02
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 10-08-2022, 22:58
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 29-08-2022, 21:46
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 05-09-2022, 11:41
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712 - 5624 - 20-11-2022, 17:35

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Internet-/ App-fähiger Ersatz für Oasis 80 jms2021 41 8.282 22-09-2025 09:16
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Ersatz für Smanos X500 gesucht. Vorschläge? der Wolf 9 1.108 01-05-2025 13:41
Letzter Beitrag: Ollik
  Teilweiser Ersatz der bestehenden Alarmanlage alarmamateur 1 1.720 07-02-2023 22:24
Letzter Beitrag: AaronK
  Ersatz für PowerMax pro Miro2002 2 2.005 09-11-2021 13:22
Letzter Beitrag: peteralarm
  Suche Alarmanlage als Ersatz Secvest MaecAlarm 33 16.920 21-08-2020 20:14
Letzter Beitrag: Martina H.
  Ersatz für Telenot 5006-11 Coliban 5 6.443 15-12-2014 17:14
Letzter Beitrag: Coliban
  Ersatz drahtgeb. Alarmzentrale durch neue Draht/Funk Alarmzentrale u. zus. Meldern VJS-Tiger 8 11.202 19-09-2013 10:46
Letzter Beitrag: VJS-Tiger
  Ersatz für "alte" Alarmanlage - Vorplanung collector 0 3.367 30-07-2012 13:03
Letzter Beitrag: collector



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste