Anschluss FNM-320 an Satel Integra
|
13-02-2022, 22:45
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Anschluss FNM-320 an Satel Integra
Du kannst einfach die Open Collector-Ausgänge ("Triggerausgänge" in der Anleitung) benutzen. Die schalten zu Masse. Die können bis zu 50mA, die FNM-320 zieht maximal 33mA. Wären es mehr als 50mA müsste man rein Relais zwischenschalten.
Also 12V dauerhaft an 12V vom FNM-320 und die beiden Anschlüsse für das Aktivieren des FSM-320 kommen an zwei Open Collector-Ausgänge. Zitat:oder wozu braucht man diesen AbschlusswiderstandDer dient der Leitungsüberwachung. Die Integra kann das aber afaik nicht. Der SPP-100 ist definitiv nicht genau baugleich elektronisch, weil er für 24V-Systeme (18-28V) ausgelegt ist und nur einen Ton kann. Würde also immer auf die https://www.asl-ademco.de/out/media/FNM_...anual_.pdf Anleitung setzen. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Anschluss FNM-320 an Satel Integra - JooNey - 13-02-2022, 22:23
RE: Anschluss FNM-320 an Satel Integra - AaronK - 13-02-2022 22:45
RE: Anschluss FNM-320 an Satel Integra - JooNey - 13-02-2022, 23:00
RE: Anschluss FNM-320 an Satel Integra - AaronK - 13-02-2022, 23:31
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste