wenn der "Gehtest" bei der Terxon bei einer Zone nicht funktioniert kann es nur drei Gründe geben:
1. die Schleife ist defekt 2. Reedkontakt und Magnet sind nicht korrekt zueinander eingestellt. 3. die Zone steht statt auf "sofort (SO)" auf "nicht verwendet (NV)" In den ersten beiden Fällen dürfte sich die Anlage nicht scharf stellen lassen. @ Martina, der Gehtest entspricht der "Einfraurevision" nur das dieser nur vor Ort gemacht werden kann ![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
|