Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Absicherung Complex 400H
21-06-2021, 15:24
Beitrag: #3
RE: Absicherung Complex 400H
Installationen am 230V-Netz dürfen ausschließlich durch Fachkräfte durchgeführt werden. Ich gebe die Tipps ausschließlich unter der Annahme, dass du an einem freigeschalteten Solar-Inselsystem arbeitest. Ist die Anlage am 230V-Netz angeschlossen, darfst du das nicht tun. Die Sicherheitsregeln sind zu beachten. Auch an einem Solar-Inselsystem gilt: Elektrischer Strom ist lebensgefährlich und im Zweifel sollte nur eine Fachkraft daran arbeiten.

Prinzipiell reicht ein LS aus, da sich an dem Stromkreis nur ein festangeschlossenes Gerät, das keine Beleuchtung ist, befindet. Andererseits spricht nichts gegen einen RCBO, also solange dir die paar Euro Differenz zwischen dem verlinkten RCBO und einem LS nicht wehtun, nimm den RCBO - sollte er doch mal eingreifen, biste froh. Aber vorgeschrieben ist er nicht*.

Normalerweise nimmt man zwar Chareteristik B für solche Anwendungen, aber gegen die Nutzung von Charakteristik C spricht prinzipiell nichts.

Grundsätzlich würde ich ergänzend für jeden Stromkreis sicherstellen, dass er an einer AFDD (Fehlerlichtbogenschutzschalter) hängt. Ist aber bei einer ununterbrochenen Leitung in ein einzelnes Gerät auch eher irrelevant.

* außer die EMA wird nicht festangeschlossen, sondern über eine Steckdose; außer die Steckdose ist im Gehäuse der EMA untergebracht, dann wäre wieder kein RCD nötig weil es keine Steckdose für die reguläre Verwendung durch Laien ist

(Pronomen: er/ihm)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Absicherung Complex 400H - telenot - 21-06-2021, 13:18
RE: Absicherung Complex 400H - AaronK - 21-06-2021 15:24

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 748 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 914 15-08-2025 16:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.353 08-08-2025 18:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.746 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.302 12-07-2025 14:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 2.164 12-04-2025 13:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.633 20-01-2025 19:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.265 24-11-2024 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.461 29-10-2024 20:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.009 28-07-2024 10:30
Letzter Beitrag: sysalarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste