Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall
|
|
23-05-2021, 21:13
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall
Zitat:Für die anderen Lösungsvorschläge bin ich auch sehr dankbar und werde die mal an meine Planungsabteilung weitergeben, damit der Fehler nicht nochmal auftritt.Das ist scheinbar dringend nötig. Zur Projektierung gehört nämlich die Stromberechnung der Stränge und der Anlage, weil danach muss ja auch die Akkukapazität der Zentrale sowie eventuelle zusätzliche Netzteile berechnet werden. Wenn man eh die Teilnehmer auf dem Strang zusammenrechnet, ist der Weg zur Querschnittsberechnung nur noch ein kleiner Schritt. Sind am Ende essentielle Unterlagen, egal nach welcher Norm oder Richtlinie die Anlage gebaut wird und damit eine zwingende Vorarbeit der Planungsabteilung. Hat man aber überall: Ich habe Anlagen im Bestand, gebaut von großen Unternehmen, bei denen Mist produziert wurde, der gegen jede Regel läuft, Anlagen von kleinen Unternehmen, deren Planung nicht aufgegangen ist, so dass in einem 16x2x 31 Leitungen Melder/Bus/Signalgeber sind und nur eine einzige Ader für Masse bereitsteht und im Gegenzug aber auch Anlagen von großen und kleinen Errichtern, die man als Ausstellungsstück in ein Kunstmuseum geben kann, weil die sowas von perfekt gebaut wurden. Am Ende ist es immer eine Sache der Planung und der Ausführung. Passt das eine nicht, kann das andere nicht gut werden. Was die Ringleitung angeht: Ich bau demnächst mal wieder eine von meinen fliegenden Anlagen auf (betriebsbereit und aufgeschaltet in unter 8h), diesmal nur wenige Komponenten, aber im Maximalausbau müsste man für alle Komponenten zusammen 2,5mm² haben. Mit der Ringeinspeisung schaff ich es mit 1,0mm² im Rahmen zu bleiben. Ohne Ringversorgung hätte das Kabel nicht in die Stecker gepasst. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - Sachsenkrieger - 18-05-2021, 20:50
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - 5624 - 18-05-2021, 21:41
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - Sachsenkrieger - 18-05-2021, 21:47
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - 5624 - 18-05-2021, 22:03
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - Feuermelder - 18-05-2021, 22:14
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - IK3-AWE - 23-05-2021, 20:37
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - Sachsenkrieger - 23-05-2021, 20:47
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - IK3-AWE - 23-05-2021, 20:51
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - 5624 - 23-05-2021 21:13
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - AaronK - 23-05-2021, 22:20
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Touchcenter v2 probleme | deadlef | 5 | 990 |
01-12-2025 20:49 Letzter Beitrag: Privateruser |
|
| Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 | Shadow1997 | 13 | 3.446 |
06-02-2025 16:24 Letzter Beitrag: Shadow1997 |
|
| Probleme mit alter 100-AB8 plus/AWUG Anlage | HughGrant | 12 | 4.516 |
27-12-2023 15:50 Letzter Beitrag: HughGrant |
|
| Touchcenter friert ein | Honeywell | 2 | 2.973 |
03-03-2021 20:06 Letzter Beitrag: Feuermelder |
|
| Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577 | ah88985 | 12 | 7.271 |
05-01-2021 15:53 Letzter Beitrag: Herki |
|
| Touchcenter plus - Erfahrungen | Techniksonstnix | 1 | 4.557 |
20-06-2019 10:00 Letzter Beitrag: Jaguar |
|
| Problem TouchCenter Tuxedo 13002 | artj | 6 | 6.526 |
11-06-2019 12:50 Letzter Beitrag: Techniksonstnix |
|
| IK3 Leser in Touchcenter nutzen | Kingpin | 3 | 5.441 |
10-05-2015 12:32 Letzter Beitrag: Kingpin |
|
| Anschluss Tuxedo Touchcenter an BUS-2 | Kingpin | 3 | 5.650 |
03-04-2015 09:46 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe