Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall
|
|
18-05-2021, 22:03
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall
Nein, es wird in der allgemeinen Anleitung der Secure, wie von jeder anderen BUS-Anlage von Honeywell geschrieben, dass man für stromintensive Verbraucher Uext mitführen und nutzen soll.
Zitat:Für Module mit größerer Stromaufnahme z.B. Blockschloss, Schaltmodul etc. ist es deshalb vorteilhaft bzw. notwendig eine getrennte Leitung (UE) oder eine Leitung mit größerem Querschnitt bis zur Zentrale zu verlegen. Ich hab jetzt keine Anleitung vom Touchcenter Plus zur Hand, aber das Tuxedo dürfte ähnliche Werte haben und das benötigt in Spitze 310mA. Wenn du sagst, dass der Strang fast 40 Teilnehmer hat, dann wird der auch seine Länge haben, und da wird man problemlos nochmal vier bis sechs Adern brauchen, um den Spannungsabfall in den zulässigen Bereich zu bekommen, wenn da ganze 4V abfallen. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - Sachsenkrieger - 18-05-2021, 20:50
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - 5624 - 18-05-2021, 21:41
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - Sachsenkrieger - 18-05-2021, 21:47
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - 5624 - 18-05-2021 22:03
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - Feuermelder - 18-05-2021, 22:14
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - IK3-AWE - 23-05-2021, 20:37
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - Sachsenkrieger - 23-05-2021, 20:47
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - IK3-AWE - 23-05-2021, 20:51
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - 5624 - 23-05-2021, 21:13
RE: Probleme mit TouchCenter plus --> extremer Spannungsfall - AaronK - 23-05-2021, 22:20
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Touchcenter v2 probleme | deadlef | 5 | 1.035 |
01-12-2025 20:49 Letzter Beitrag: Privateruser |
|
| Turxedo Touchcenter an einer MB Secure 3000 | Shadow1997 | 13 | 3.503 |
06-02-2025 16:24 Letzter Beitrag: Shadow1997 |
|
| Probleme mit alter 100-AB8 plus/AWUG Anlage | HughGrant | 12 | 4.552 |
27-12-2023 15:50 Letzter Beitrag: HughGrant |
|
| Touchcenter friert ein | Honeywell | 2 | 2.979 |
03-03-2021 20:06 Letzter Beitrag: Feuermelder |
|
| Defektes Grafik-Bedienteil TouchCenter BUS-2 012577 | ah88985 | 12 | 7.324 |
05-01-2021 15:53 Letzter Beitrag: Herki |
|
| Touchcenter plus - Erfahrungen | Techniksonstnix | 1 | 4.567 |
20-06-2019 10:00 Letzter Beitrag: Jaguar |
|
| Problem TouchCenter Tuxedo 13002 | artj | 6 | 6.544 |
11-06-2019 12:50 Letzter Beitrag: Techniksonstnix |
|
| IK3 Leser in Touchcenter nutzen | Kingpin | 3 | 5.456 |
10-05-2015 12:32 Letzter Beitrag: Kingpin |
|
| Anschluss Tuxedo Touchcenter an BUS-2 | Kingpin | 3 | 5.678 |
03-04-2015 09:46 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe