ABUS RM1000 bzw. RM1100 Rauch- bzw. Hitzemelder mit integr. Signalgebern?
|
|
11-07-2013, 23:51
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: ABUS RM1000 bzw. RM1100 Rauch- bzw. Hitzemelder mit integr. Signalgebern?
Beim RM 1000 ist keine akustische Signalisierung vorhanden. Lediglich zwei LED´s blinken bei Alarm. Rest macht die Heulsuse der Alarmanlage.
RM1100 hab ich nicht in Verwendung, kann ich auch nix sagen. Zur Info noch: Vor Montage den RM1000 Melder aufschrauben und den Jumper auf NC setzen. Die Dinger sind ab Werk auf NO gesteckt. Keine Ahnung wieso man das macht.
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
ABUS RM1000 bzw. RM1100 Rauch- bzw. Hitzemelder mit integr. Signalgebern? - profilmax - 10-07-2013, 14:30
RE: ABUS RM1000 bzw. RM1100 Rauch- bzw. Hitzemelder mit integr. Signalgebern? - evertech - 11-07-2013 23:51
RE: ABUS RM1000 bzw. RM1100 Rauch- bzw. Hitzemelder mit integr. Signalgebern? - profilmax - 12-07-2013, 07:56
RE: ABUS RM1000 bzw. RM1100 Rauch- bzw. Hitzemelder mit integr. Signalgebern? - timbaum - 12-07-2013, 08:03
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| NC => Abus RM1000 Optismoke - Optischer Rauchmelder | alter Meckersack | 14 | 17.659 |
23-09-2013 20:28 Letzter Beitrag: alter Meckersack |
|
| Thermo- und Rauchmelder (RM1100 & RM1000) in einer Meldelinie mischen | profilmax | 9 | 10.308 |
26-08-2013 10:46 Letzter Beitrag: timbaum |
|
| 3 Etagen mit sparaten Fernbedienungen bzw. zeitgesteuert steuern? | andreas33 | 2 | 4.331 |
03-12-2012 11:16 Letzter Beitrag: andreas33 |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe