Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY
|
23-04-2021, 09:59
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY
Nein, das ist definitiv ein Fehler. Der Türöffner braucht bei 12V DC 280mA, bei 12V AC 250mA, das Relais ist nur für 100mA freigegeben und damit ist das Relais auf der Platine vermutlich defekt. Die brennen nämlich fest.
Bevor das jetzt einfach umgebaut wird, muss noch ein Relais, am besten mit einer Transistorvorstufe, dazwischen. Da ich aber auch sehe, dass die Stromversorgung des Türöffners aus der Zentrale erfolgt (Brücke vom Relais zu 12V vier Reihen weiter links, kann man es auch anders machen. Alle Spulenausgänge und zwei Signalgeberausgänge sind noch frei, die können genug Spannung liefern und man spart sich das Relais. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - scheino - 22-04-2021, 16:09
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - peteralarm - 22-04-2021, 16:13
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - 5624 - 22-04-2021, 17:00
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - scheino - 23-04-2021, 07:42
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - 5624 - 23-04-2021 09:59
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - AaronK - 23-04-2021, 10:31
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - peteralarm - 23-04-2021, 10:54
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - sicherheitstechnik-siegen - 23-04-2021, 10:55
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - scheino - 23-04-2021, 11:19
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - xdanielx - 24-04-2021, 17:45
RE: Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY - 5624 - 24-04-2021, 19:50
|