Ja, das sind LSN-Melder, daher das LSNa und LSNb. Das sind die Ringbussignale. Die meisten Melder benötigen noch nicht mal 12V und GND, weil das über die Phantomspeisung auf LSNa und LSNb läuft.
Ich weiß nicht, ob du im Brandbereich unterwegs bist/warst, aber da hast du das gleiche Schema bei den Ringbus-Systemen. Das LSN wird ja sowohl für Einbruch als auch für Brand verwendet. |
|||
|