Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex
18-02-2021, 19:26
Beitrag: #5
RE: Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex
Guten Tag,

danke für die vielen Antworten. Jetzt bin ich natürlich einigermassen verwirrt.

Original verbaut waren GB90. Die ISP-GBD2-P110S sind uns vor ein paar Jahren vom BOSCH-Dienst als Ersatztyp verkauft worden, weil es die GB90 nicht mehr gab. Und die ISP-GBD2-P110S haben an der AZ1010 auch bis heute einwandfrei funktioniert. Wir haben die neuen Melder in den Verteilerdosen einfach genau so wie die GB90 angeklemmt, ohne weitere Anpassungen an der Anlage. Kann ich denn wenigstens die GB90 weiterverwenden, oder sollten die nach 35 Jahren eh mal neu?

@5624: Bezieht sich Dein "geht nicht" nur auf die LSN-Melder, oder könnte das bei denen auch so funktionieren, wie complex400 geschrieben hat?

Einzelmeldererkennung wird vermutlich weder bei den alten noch bei den neuen Meldern funktionieren. Aber die Arbeit (und vor allem der Dreck) alle Melder zu tauschen ist für mich schwer zu verargumentieren.

Danke und Gruss

Chris
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex - Dingdong - 18-02-2021 19:26

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Glasbruchmelder löst bei Unscharfschaltung aus Wolfi1896 8 917 19-07-2025 17:08
Letzter Beitrag: peteralarm
  Aktiver Glasbruchmelder Mags-S Fehlalarm NilsBns 3 879 30-06-2024 10:17
Letzter Beitrag: NilsBns
  Glasbruchmelder rücksetzen fxuser 9 4.953 05-06-2022 21:59
Letzter Beitrag: Ollik
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 4.837 01-04-2021 14:16
Letzter Beitrag: angos_
  Umrüstung Telenot Complex 200 auf All-IP Anschluss Frank_LE 2 4.260 10-02-2018 11:28
Letzter Beitrag: Medion
  Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss jensmaehn 1 3.413 08-03-2016 14:21
Letzter Beitrag: 5624
  Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht mizeig 15 17.262 02-05-2014 08:39
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste