Relais an Terxon SX
|
21-06-2013, 20:50
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Relais an Terxon SX
> Dazu würde ich A1+ des Relaisbausteins an AUX +12V der Terxon SX anschließen und A2- des Relaisbausteins mit OP1 verbinden wollen.
Tach’chen Kabelkasper. die OP1 bis 3 Ausgänge schalten von +12V nach Null im Alarmfall. Das Coni Relais würde also abfallen. Die 8 zusätzlichen Transistor Ausgänge sind mit 50mA belastbar. Es sollte für die 200mW der Relaisspule reichen. Was soll das Relais denn steuern? Mich schreckt der Preis. Sitzt dieses Relais im Sicherungskasten auf der Hutschiene? Auch wenn ich recht mutig bin beim Installieren, doch diese ‘zarten’ Ströme von der SX wären mir dort unsympathisch. Ich würde die Relaisplatine mit einem ULN2803a IC (0,35€) , 8 Widerstände (100Stk. 1,30€) und 8 Stück 12V, 2 x UM Finder Relais (22,-€) ,evtl. auch weniger Relais plus Platine, evtl. Löschdioden und Arbeit, für maximale Flexibilität selbst bauen (siehe auch : Ralaisplatine 8-fach für Terxon Sx/Mx). Diese zusätzlichen Ausgänge schalten auch von +12V nach Null im Alarmfall, sie sind jedoch mit dem Code 159 zu invertieren - schalten also dann von Null auf +12v. Dann aber alle gleich, leider nicht einzeln zu invertieren. Gruß Manfred |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 21-06-2013, 18:53
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 21-06-2013 20:50
RE: Relais an Terxon SX - Ollik - 22-06-2013, 11:56
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 22-06-2013, 12:29
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 22-06-2013, 18:56
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 22-06-2013, 15:27
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 22-06-2013, 19:41
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 22-06-2013, 19:56
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 22-06-2013, 22:21
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 23-06-2013, 08:24
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 23-06-2013, 10:26
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 23-06-2013, 15:54
|