Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert
02-07-2020, 11:10
Beitrag: #3
RE: Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert
Besten Dank, jetzt bin ich zumindest wieder in der Lage mit meiner Anlage zu kommunizieren.
Die beiden Bedienteile AZ4110 zicken noch etwas rum, aber das werde ich schon hinbekommen.
An der Terxon MX ist ein Signalgeber SG1800 angeschlossen, der über eine eigene Batterie verfügt. Schalte ich den Strom ab und entferne den Akku signalisiert das dem Melder einen Sabotagealarm! Wie kann ich das unterbinden?
An den Melder komme ich nicht ohne weiteres ran, da dieser an der Hausfassade in 7 Metern Höhe montiert ist - Zugang nur mit Gerüst oder Hubkran.
Grüße,
Frank

Schöne Grüße,
Frank
---------------------------------------------------------------------------------------
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE
Privatanwender / Endkunde
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert - FrankAusNRW - 02-07-2020 11:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon LX Bedienteil Einstellungen aolbernd 13 9.261 13-10-2025 18:32
Letzter Beitrag: Loulli
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 13.637 30-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 4.356 07-06-2020 17:23
Letzter Beitrag: leoalarm
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 4.885 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 3.693 13-10-2018 19:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon Bedienteil neozed 5 5.827 23-05-2018 07:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) rampoo 5 4.900 31-12-2017 20:12
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon LX Bedienteil Riegelschaltkontakt Jurij13 1 2.800 19-02-2017 18:57
Letzter Beitrag: evertech
mad Terxon LX Bedienteil Jurij13 6 5.246 18-02-2017 13:43
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon LX Bedienteil ist z.T. lautlos Yaro 6 6.073 31-01-2017 10:46
Letzter Beitrag: Yaro



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste