Complex Easy mit Brandmelder - Probleme
30-12-2019, 10:28
Beitrag: #11
RE: Complex Easy mit Brandmelder - Probleme
Hallo,
nochmal eine Frage zu deiner Verdrahtung bzw, Anschluss an der Zentrale. Hast du die Ausführung mit Löt oder Feder Kontakten?
Bei Federkontakten habe ich die Erfahrung gemacht, das mehrere Drähte in einer Klemme Kontaktprobleme machen. Normalerweise sollte nicht mehr wie ein Draht in einer Klemme sein.
1 Draht = OK
2 Drähte, gleicher Querschnitt = OK
2 Drähte, unterschiedlicher Querschnitt = Kontaktproblem (kann einige Zeit gut gehen, irgendwann kommt es zu Störungen)
3 und mehr Drähte = Kontaktprobleme sind vorprogrammiert.
Um das zu vermeiden, bietet Telenot Klemmblöcke für die Zentrale an.

Das ist genauso wie mehrere Drähte in einer LSA Plus Leiste in die gleiche Schneidklemme zu patchen, auch hierbei baust du eine mögliche Fehlerquelle ein.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Complex Easy mit Brandmelder - Probleme - peteralarm - 30-12-2019 10:28

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.324 30-01-2026 23:55
Letzter Beitrag: Martina H.
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.607 04-11-2025 21:29
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.183 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.536 24-08-2025 13:31
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.811 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.843 17-03-2025 11:00
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.495 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.152 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.561 11-03-2023 01:48
Letzter Beitrag: Ollik
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.856 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste