Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problem beim Aktivieren
20-12-2019, 08:34
Beitrag: #4
RE: Problem beim Aktivieren
Dank Dir für Deine Antwort.

Z240 FUNK “OM Garagento” 1 Ein/Ausgang Intern überwacht
Bedienteil jetzt nur in Zone1.

Definition Zone1:
Zitat:Alle Aktiv
Ausgangsmod. Verzögerte Aktivierung
Ausgangszeit [s] 120
Beruhigungszeit [s] 30
Eingangszeit [s] 60
Alarmreaktion Blitz
Sirenenverz. (NSL) 2
Sirenenzeit Ext. [min] 0
Blitz Aktiv
Ja
Blitz Deaktiv
Ja
Piep Aktiv
Nein
Piep Deaktiv
Nein
Sirenenzeit Int. [min] 2
Endlos
Nein

Intern Aktiv
Ausgangsmod. Sofort Aktivierung
Ausgangszeit [s] 40
Beruhigungszeit [s] 15
Eingangszeit [s] 40
Alarmreaktion Blitz
Sirenenverz. (NSL) 2
Sirenenzeit Ext. [min] 0
Ein/Aus bei Intern als Normal Alarm
Eingangsweg bei Intern als Eingangsweg
Blitz Aktiv
Ja
Blitz Deaktiv
Ja
Piep Aktiv
Nein
Piep Deaktiv
Nein
Sirenenzeit Int. [min] 2
Endlos
Nein

Deaktiv
Alarmreaktion Blitz
Sirenenverz. (NSL) 2
Sirenenzeit Ext. [min] 0
Sirenenzeit Int. [min] 0
Endlos
Ja

Auch dann schaltet die Zentrale NICHT auf Scharf, wenn das Garagentor noch offen ist.
Hab die Anleitung https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...010_A5.pdf angeschaut.
(diese Zentrale hatte ich auch vor dieser neuen Zentrale).

Dieses Beispiel ist genau wie bei mir, ein Bedienteil auf einer Etage.
Wie gesagt, hat über Monate genau so funktioniert, bis ich das GSM Modul eingebaut habe, und die beiden Bedienteile neu einlernen musste.
Ich konnte in der Zone1 mit geöffnetem Garagentor die ganze Zentrale scharf stellen, Tor schließen, und nach 2 Minuten waren alle Zonen aktiviert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Problem beim Aktivieren - dindihi - 14-12-2019, 22:53
RE: Problem beim Aktivieren - dindihi - 19-12-2019, 19:21
RE: Problem beim Aktivieren - dindihi - 20-12-2019 08:34
RE: Problem beim Aktivieren - dindihi - 20-12-2019, 14:40
RE: Problem beim Aktivieren - dindihi - 20-12-2019, 18:27

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 651 31-12-2025 11:04
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 820 12-10-2025 22:10
Letzter Beitrag: megagramm
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 874 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 794 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.072 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 972 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.171 19-01-2024 15:55
Letzter Beitrag: joshua68
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 2.739 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 7.618 05-02-2023 17:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 6.069 11-06-2020 16:16
Letzter Beitrag: blueunderground



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste