Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
|
16-08-2015, 10:15
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
Hallo Leute,
Ich bin stolzer Besitzer einer Abus Terxon MX, die ich durch einlesen und diesem tollem Forum sofort „gezähmt“ bekommen habe. Kurze Vorstellung meiner Anlage: 8 Zonen: MK Eingangstüre, Bewegungsmelder, Fenster EG, Fenster OG, Fenster UG, Brandmelder EG, Brandmelder OG, Brandmelder UG Abus SG1800 Kompaktalarmierung Abus RM1000 und Abus RM1100 (externes Netzteil) 2tes Bedienteil im OG Proximity Chip-Sticker Bereich A: Komplett Bereich B: ohne Bewegungsmelder Bereich C: ohne Bewegungsmelder und ohne Fensterkontakt im Gästezimmer (Schwiegereltern schlafen gern mit offenen Fenster wenn sie zu Besuch sind ) Programmierung hat auf Anhieb geklappt *freu* Jetzt möchte ich noch 4 externe Relais Schalten 3 Relais zum Schalten von „Beleuchtung ein“ im Haus, bei Einbruch und Brandfall 1 Relais zum Schalten von „Rolläden auf“ im Brandfall die 12V/230V Relais sind schon angeschlossen und funktionstüchtig Finder Relais: 55.34.9.012.0040 (http://gfinder.findernet.com//assets/Ser.../S55DE.pdf ) UN: 12V R: 140Ohm I: 86mA Finder Sockel: 94.04 Finder Freilaufdiode: 99.02.9.024.99 Ich benötige also 2 Schaltausgänge die meine Relais schalten können. Sind die 8 zusätzlichen Transistorausgänge dazu zu schwach und ich muss die Relaisplatine besorgen? Sehe ich das so richtig? Außerdem möchte noch eine Innensirene nachrüsten, die Bedienfelder sind doch etwas zu leise. LG und noch einen schönen Sonntag! Chris |
|||
16-08-2015, 10:47
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
Hallo,
ja nur über das Relaismodul aber es gibt auch eine gute Alternative. Siehe dazu PN. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
16-08-2015, 11:03
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
Hallo
Die MX hat 2x Relaisausgänge 1x Transistorausgang max. 500mA zusätzliche 8x Transistorausgänge max. 50mA Also die zusätzlichen Transistorausgänge sind zu schwach für deine Finder-Relais. Du kannst aber folgendes machen: Für die SG1800 benötigst du 1 Ausgang für die Ansteuerung der Sirene und 1 Ausgang für das Blitzlicht. Diese Ausgänge benötigen keinen hohen Strom, du kannst daher die zusätzlichen Transistorausgänge dafür verwenden, dann bleiben dir für die Finder-Relais die anderen Ausgänge der MX Zentrale übrig. Sofern die 3 Relais für die Beleuchtung immer gleichzeitig eingeschaltet werden sollen ist eine zusätzliche Anschaffung einer Relaisplatine dann nicht notwendig. mfg Sektionschef |
|||
11-09-2015, 15:33
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
Hallo,
Danke für eure Hilfe, ich habe mir die Relaisplatine geordert. LG, Chris |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste