Intern Scharf extern unscharf
|
11-11-2014, 10:53
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Intern Scharf extern unscharf
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner MB 16 Wenn ich intern Scharf schalte kann ich nicht von extern unscharf schalten. Ich besitze ein Ik2 System von Effeff und die Auswerteeinheit ist eine analoge. Kann mir jemand helfen ????? |
|||
11-11-2014, 15:59
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Intern Scharf extern unscharf
Hi,
Du musst in der Zentrale in Funktionsebene F:508 die Funktion: "Iu/-- Internunscharf über Externscharf" aktivieren. Grüße ToWo |
|||
12-11-2014, 12:20
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Intern Scharf extern unscharf
Hallo nochmal
Ich habe es so versucht geht aber nicht. Ich habe aber 2 schalteinrichtungen und den Bereich 2 Dauer scharf in der Zentrale verdrahtet Was kann das noch sein |
|||
12-11-2014, 14:24
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Intern Scharf extern unscharf
Hi,
sorry, aber meine Glaskugel ist gerade zur Wartung. Wie jetzt; auf einmal 2 Schalteinrichtungen (Zitat: "...ein Ik2 System...") und den Bereich 2 auf dauer-scharf verdrahtet? Warum sowas? Da musst Du erstmal mit konkreten Infos rüberrücken, was und warum Du da gemacht hast und wie/was Du eigentlich willst! Grüße ToWo |
|||
17-11-2014, 23:01
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Intern Scharf extern unscharf
Warum eine analoge AWE an einer MB Zentrale? Sind alle Bus-2 Adressen belegt?
|
|||
18-11-2014, 00:12
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Intern Scharf extern unscharf
Entweder braucht er mehr Datenträger als die MB16 verwalten kann oder die BUS2-AWE war gerade nicht oder nicht günstig bei ebay verfügbar.
|
|||
|