Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
|
11-05-2021, 19:32
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Hallo zusammen,
ich habe die Kabel unserer Alarmanlage jetzt unterputz verlegt. Leider müssen die Kabel teilweise neu angeschlossen werden. Ich habe Glasbruchsensoren und Fensterkontaktsensoren von Abus anzuschließen. Wie kann ich messen, welches Adernpaar beim Glasbruchsensor für Sabotage ist und und welches den Glasbruch meldet? Wie kann ich messen, welches Adernpaar beim Fensterkontakt für Sabotage ist und und welches die Öffnung meldet? Wiederstand zeigen mir doch beide Adernpaare am Multimeter an?! Danke! |
|||
11-05-2021, 19:34
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Welcher GBM und welcher Magnetkontakt sind denn verbaut? Haben die wirklich integrierte Widerstände oder hast du die Widerstände in der Verkabelung hinzugefügt?
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
11-05-2021, 20:01
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Glasbruchmelder haben keine Sabotageleitung. Es gibt je zwei Leitungen, die im Melder verbunden sind, du kannst die a und b nennen, 1 und 2, links und rechts, ist egal. Je eine der verbundenen Leitungen geht zur Zentrale oder zum vorherigen Melder, die jeweils andere zum Linienabschluss oder nächsten Melder.
Im Alarmfall werden die Leitungen einfach verbunden, weil Glasbruchmelder die Leitungen kurzschließen. Bei den Öffnungsmeldern ganz einfach: Fenster zu, durchmessen, je zwei Leitungen haben Durchgang. Danach Fenster öffnen und eins der beiden Paare hat keinen Durchgang mehr, dass ist dann der Kontakt. Das andere Paar ist dann die Spitzverbindung für die Z-Verdrahtung (und keine Sabotage). |
|||
11-05-2021, 20:23
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Da hast du schon mal nach gefragt und ich hatte dir ein Anschlussbild gepostet, wenn du das nicht lesen kannst ist es besser du holst dir jemanden der dir das anschließt. Sonst wird das nichts.
https://www.alarmforum.de/showthread.php...#pid114322 @5624 ist zwar alles korrekt, aber jetzt bring den nicht ganz von der Rolle mit "Spitzverbindung" und Z-Verdrahtung Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
11-05-2021, 20:28
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Tatsächlich, gleiche Frage und Antwort folgte prompt. Warum nun dieser zweite Thread?
Ich schließe mich dem an, wenn man diesen (simplen) Schaltplan nicht lesen kann, wird`s auch mit einem dritten, vierten, usw. Thread nichts werden. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
|||
11-05-2021, 20:31
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
@ssb-security: so einfach kann analoge Verdrahtung sein
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
11-05-2021, 20:36
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Zitat:so einfach kann analoge Verdrahtung seinIm Prinzip ist analoge Verdrahtung auch nicht wirklich schwerer als BUS-Verkabelung, egal ob jetzt mit oder ohne Widerständen - es ist halt einfach nur u.U. unübersichtlicher. Und wer einen solchen Schaltplan nicht lesen kann, so leid es mir tut, der muss halt nen Errichter kommen lassen. Ist ja keine Schande - aber wenn man was nicht kann, dann lässt man es halt machen, Ich mach auch den Ölwechsel an meinem Auto net selber. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
11-05-2021, 20:40
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
In meiner Lehrzeit und noch lange danach haben wir noch ganze Maschinensteuerungen analog verdrahtet.... S5/ S7 kam erst vieeeel später
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
11-05-2021, 20:44
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
FU7300 2 Adern
GB3010 4 Adern + Spannungsversorgung Siehe Schaltbilder. Beim Reed Kontakt prüft man nicht den Widerstand, sondern den Durchgang der Saboschleife und das Schalten des Reed Kontaktes. Ich setz noch mal einen drauf: Was ich nicht verstehe ist, dass Du ohne Ahnung Deine Anlage abklemmst ohne zu beschriften. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
11-05-2021, 20:48
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Oftmals hilft auch einfach nur zu googlen
Beispiel gefällig klick hier Wie sagt Fina immer: L... und V... Als Tipp für eine einführende Literaturempfehlung hinsichtlich Basiswissen, mit schönen bebilderten, detaillierten, ausführlichen Darstellungen Hans-Joachim Geist, Die erfolgreiche Montage einer Einbruch-Melde-Anlage; gibt es im Second-Hand für unter 4 €. Ich kann es jedem Newcomer wärmstens empfehlen Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
12-05-2021, 06:26
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Danke für die Hilfe /den Schaltplan.Ich muss gestehen, ich hab das Bild nicht gesehen. Sorry!
Umbauten sind manchmal ziemlich anstrengend. Ja, die kabel hätten alle! Beschriftet werden müssen. Aber jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und muss wieder raus. Mein Gedanke war, dass ich das leicht messen kann, welche Ader wozu gehört. Der abschlusswiederstand lässt sich also messen, so wie es auf den Bildern steht. Danke, so komm ich weiter Ich hab noch eine Frage zum Glasbruch sensor. Der letzte g. hat einen eingebauten Wiederstand oder wird der Wiederstand auf das Kabel gelötet? Danke |
|||
12-05-2021, 08:52
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Woher soll der Hersteller des Glasbruchmelders denn wissen , welcher der produzierten Glasbruchmelder der letzte in der/Deiner Reihe ist
Und da unterschiedliche Fabrikate von Glasbruchmeldern (und anderen Meldern) an unterschiedliche Fabrikate von Zentralen angeschlossen werden können (die ihrerseits wieder mit unterschiedlichen Widerstandswerten arbeiten), muss der Widerstand entweder in der Parametrierung der Zentrale (nicht bei allen Zentralen möglich) angepasst werden oder/und in die Leitungsführung einfließen. Je nach Länge und Querschnitt der Leitung ändert sich auch der Wert des einzusetzenden Widerstandes , da die Leitungslänge ihr übriges dazu tut. Denke aber, dass dies bei den bei Dir vorhandenen Leitungslängen kaum ins Gewicht fällt Ich hatte Dir in einem vorherigen Beitrag ein Link gesandt. Hier siehst Du, unter 8.2 und 8.3 wo der Widerstand einzuschleifen ist. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass man Dir, trotz der Präsentation auf dem Silbertablett, nicht wirklich zu helfen vermag. |
|||
12-05-2021, 09:38
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
OK, danke
|
|||
12-05-2021, 10:21
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
Immer zwei, die keinen Durchgang haben, sind ein Paar. Welche sind egal.
|
|||
12-05-2021, 10:55
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen?
@5624..... jetzt bringst du ihn ganz durcheinander
@ thorsten1896: ich kann dir so langsam nur nahelegen lass es, das wird nix! Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste