Rauchmelder an einer Terxon MX
|
10-12-2020, 20:03
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Rauchmelder an einer Terxon MX
Hallo ihr edlen Ritter ( ja habe mich schon ein wenig eingelesen ;D ),
ich habe ein Problem mit meinen Rauchmeldern, folgende Ausgangssituation: - Alarmzentrale Terxon MX - ABUS AZ4150 - 4 Rauchmelder RM1000 -- Bas -- Küche -- Flur -- Schlafzimmer - Alle Melder hängen an einer Zone ( 08 ), die auf Feuer programmiert wurde - Die Rauchmelder wurden per Jumper alle von NO auf NC umgestellt - Alle Rauchmelder sind in Reihe geschaltet 5= Minus 2= Plus 4 +6 = Alarmschleife Alle Rauchmelder blinken alle paar Sekunden, haben also Strom, das passt soweit, beim testen ist mir nun aufgefallen, das alle Rauchmelder auslösen ( LED leutet Rot ), aber nur bei dem Rauchmelder in der Küche schlägt die Anlage selber über das Bedienteil an ( Sirene gibt es noch keine ), der Rauchmelder in der Küche ist die Nr2 in der Reihenschaltung. Um auszuschließen das einer der Melder ne macke hatt, habe ich den in der Küche und Bad schon einmal getauscht. |
|||
10-12-2020, 21:27
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder an einer Terxon MX
mal die Melder tauschen, ob der Fehler wandert und die Jumper kontrollieren.
Alarmschleife durchmessen. AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
12-12-2020, 11:10
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder an einer Terxon MX
Hallo,
Melder hatte ich schon durchgeschaut, die Leitung bis zum letzten Melder ist durchgängig. Ich sehe im Schaltplan einen Wiederstand am letzten Melder, allerdings nirgends was für einen Widerstand dort verbaut wird. |
|||
12-12-2020, 12:33
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder an einer Terxon MX
Den Widerstandswert solltest du aus der Installationsanleitung der Zentrale entnehmen können.
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
13-12-2020, 11:42
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder an einer Terxon MX
Zu Blöd zum verkabeln , habs gestern Abend noch hinbekommen, Rauchmelder lösen nun alle wie gewünscht aus.
|
|||
01-01-2023, 17:34
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder an einer Terxon MX | |||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste