bosch multiliner c 108a
03-12-2024, 19:08
Beitrag: #1
bosch multiliner c 108a
Hallo zusammen....ein Kunde hat eine Alte Bosch Anlage die teilweise läuft und zum teil von seinem Installateur, der inzwischen in Rente ist, nicht fertig gebaut wurde.
Obwohl alt, möchte er diese Anlage behalten....naja, vielleicht kann ich ihm helfen ;-).

hat wer eine errichterbeschreibung für diese Anlage oder einen link, oder kann jemand was dazu sagen???


Daaankeee!!!!!!!!Cool
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-12-2024, 19:58
Beitrag: #2
RE: bosch multiliner c 108a
Hallo,
das wird nicht funktionieren. Du brauchst entweder ein Programmiergerät oder die Software um Änderungen vorzunehmen. Die Anlage ist schon viele Jahre abgekündigt. Es gibt noch Händler die helfen können. In welcher Gegend bist du tätig?

Gruß hw
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-02-2025, 16:33
Beitrag: #3
RE: bosch multiliner c 108a
Kreis Recklinghausen...... aber es wird wohl nicht nötig sein . ich restauriere gerade seine Anlage, der Installateur hatte nach Fenster Einbau wohl Probleme seine eigene Anlage zu verstehen und nie wieder gemeldet... Sachen gibt!!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-02-2025, 12:55
Beitrag: #4
RE: bosch multiliner c 108a
Alles klar. Danke für die Info.
Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-03-2025, 20:15
Beitrag: #5
RE: bosch multiliner c 108a
Bei besagter Anlage besteht noch ein Problem . die Bosch hat einige Glasbruchkontakte drin...ohmmässig kann ich die nicht messen...testweise habe ich an eine bestehende alte Linie mit 2 Glasbruchmeldern 12 V gelegt und die Linie mit 12 K ( Abschluss für die diese Anlage), abgeschlossen. Der Münztest löst dann die Melder aus und die LED leuchtet.... lege ich die Linie so auf die Anlage ist die Linie gestört.
wie gesagt .. eine alte Anlage, niemand weiß was verbaut ist, eine Doku existiert nicht. kennt jemand die funktionsweise der Melder???

danke im Voraus :-) :-)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-03-2025, 21:37
Beitrag: #6
RE: bosch multiliner c 108a
Du musst den Liniiensbschluss auf die aktuellle Anlage anpassen.
Der Auslösewiderstand ist egal 4,xxx 9,xxxoder 11xxx
Auf die Anlage anpassen…

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-03-2025, 17:10
Beitrag: #7
RE: bosch multiliner c 108a
Hallo,
schick mal ein Bild vom GBM. Die meisten werden durch die Linienspannung versorgt und benötigen keine separate 12V Versorgung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
03-03-2025, 18:09
Beitrag: #8
RE: bosch multiliner c 108a
Standard Glasbruchmelder. Hatte ich zwar schon ein paar mal eingestellt, aber bitte. Der Widerstand am Ende muss zu deiner Anlage passen. Es ist darauf zu achten, das die entsprechende Linie eine Reset Funktion besitzt. Das bedeutet, die Linienspannung wird bei Unscharf kurz abgeschaltet. Das bewirkt einen Reset eines ausgelösten Melders.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 17.222 29-01-2021 18:53
Letzter Beitrag: funkistnichtalles



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste