Terxon MX Reset nicht möglich
|
07-03-2019, 12:42
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon MX Reset nicht möglich
Hallo,
ich wollte nun endlich mal meine Terxon vollständig in Betrieb nehmen (lief die letzen Jahre problemlos, aber nicht mit allen Meldern) und habe mich in die Matierie wieder ein bisschen eingelesen. Jedenfalls fehlt der Zettel mit den Programmiercodes und ich wollte also die Anlage komplett resetten. Momentan ist es so, wenn man sie vom Strom nimmt und wieder anschließt, dann gibt das Bedienteil einen Daueralarm. Habe keine Code, den das System dann für gültig erklärt. Zu Resetten muss man ja den NVM Jumber brücken. Wenn ich das tue und die Anlage starte, ist das Verhalten identisch. Hat jemand eine Idee was ich tun kann? Danke und Liebe Grüße |
|||
07-03-2019, 14:06
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
07-03-2019, 23:09
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Vielen Dank! Hat funktioniert!
|
|||
14-05-2021, 10:08
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Hallo an alle, ich bin neu hier weil ich ein Problem mit einer Terxon M habe.
Ich weiß der thread ist schon eine weile alt aber ich versuch es trotzdem. Sie lief einige Zeit wunderbar...Jetzt hat in den letzten 3 Jahren jemand dran rumgefummelt und es funktioniert kein von mir eingestellter Code mehr. Reset wurde versucht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben...dann geht aber der werkscode auch nicht. Hat jemand einen Tipp für mich? Gruß Timo |
|||
14-05-2021, 11:55
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Habe jetzt herausgefunden das ich den Alarm mit 123456 beenden kann...aber dann wurde doch kein reset durchgeführt, oder?
|
|||
14-05-2021, 12:11
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Hast du den Reset durchgeführt indem du vor Anlegen der Spannung die Brücke NVM Reset verbunden hast?
Damit sollten alle Einstellungen inklusive Benutzer Codes zurückgesetzt werden. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
14-05-2021, 12:34
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Ja ich habe die Brücke gesetzt bevor ich den Akku angeschlossen habe. Aber wie lange muss die Brücke gesteckt bleiben?
Ich habe es jetzt noch zweimal versucht: - Strom komplett weg - Brücke gesetzt - Akku angeschlossen - Brücke raus Code ist weiterhin 123456 Und der werksprogrammiercode funktioniert nicht. |
|||
14-05-2021, 14:21
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Werde echt noch wahnsinnig...gibt es eine andere Möglichkeit für einen Reset?
|
|||
14-05-2021, 16:07
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
(14-05-2021 14:21)timo35 schrieb: Werde echt noch wahnsinnig...gibt es eine andere Möglichkeit für einen Reset? Doch, Wertstoffhof Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
14-05-2021, 16:14
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Du musst schon die Spannung wieder anschalten oder einen Kickstart machen und dann die Brücke wieder abziehen, wenn ich mich richtig erinnere.
@ Perteralarm, nehmen die beim Wertstoffhof Chips minderer Qualität. Wir reden doch von Wertstoffen. Nach Wechsel des Chipsatzes ist die Kiste nicht nur veraltet sondern gar nichts mehr wert. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
14-05-2021, 19:17
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Die Brücke erst nach dem Beep am Bedienteilabziehen.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
14-05-2021, 21:07
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
(14-05-2021 16:14)megagramm schrieb: Du musst schon die Spannung wieder anschalten oder einen Kickstart machen und dann die Brücke wieder abziehen, wenn ich mich richtig erinnere. Hab ich gemacht (14-05-2021 19:17)Sektionschef schrieb: Die Brücke erst nach dem Beep am Bedienteilabziehen.Da kommt kein Beep...oh man ich verzweifle noch... |
|||
14-05-2021, 21:48
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
"Brücke am Bedienteil abziehen"
Reset Brücke (NVM RST) Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale (inklusive der Codes) zurücksetzen möchten. VORGEHENSWEISE: Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. Jetzt schließen Sie die NVM-Brücke kurz und legen Sie Spannung wieder an, bis der Signalton des Bedienteils ertönt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
15-05-2021, 14:57
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
(14-05-2021 21:48)megagramm schrieb: "Brücke am Bedienteil abziehen" Und wenn kein signalton am bedienteil ertönt? bzw.wie lange dauert das? |
|||
15-05-2021, 17:32
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
normal sofort,
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
15-05-2021, 18:27
Beitrag: #16
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich | |||
15-05-2021, 19:14
Beitrag: #17
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
mach den mal auf und probiere es nochmal.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
15-05-2021, 19:35
Beitrag: #18
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
Manual Seite 74 Code 98; Macht der MX einen Werksreset.
11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
15-05-2021, 20:09
Beitrag: #19
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
timo: warum müssen andere für dich die Anleitung lesen? kannst du das nicht selbst??
Die Frage kommt mir langsam. Anderen bei Problemen helfen ist ja eine Sache, aber sich seitenweise durch die Anleitung führen lassen.... Wenn man seine Anlage selbst bauen will, spricht ja nichts dagegen, aber dann sollte man auch lesen und verstehen, wie Kollege FINA immer sagt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
16-05-2021, 00:51
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
(15-05-2021 19:35)evertech schrieb: Manual Seite 74 Code 98; Macht der MX einen Werksreset.Ich komm ja aber leider gar nicht ins Programmierungsmenü weil mir der Code dazu fehlt (15-05-2021 20:09)peteralarm schrieb: timo: warum müssen andere für dich die Anleitung lesen? kannst du das nicht selbst??Niemand muss die Anleitung für mich lesen...das schaffe ich alleine. Aber wenn du doch so ein Profi bist kannst du mir ja sicher sagen warum ich bei meiner Anlage keinen Reset mehr hinbekomme,oder? Ich dachte immer ein Forum ist dazu da fragen zu stellen...wusste nicht das man da direkt verurteilt wird... (15-05-2021 19:14)megagramm schrieb: mach den mal auf und probiere es nochmal. Werde ich morgen testen...aber dann fangen die bedienteile direkt nach dem Kickstart an mit dem Alarm. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste