80V / 8000V Konfiguration für sms
27-12-2012, 21:08
Beitrag: #1
80V / 8000V Konfiguration für sms
was muss ich einstellen, wenn Ereignisse per sms über telekom-festnetz versandt werden sollen. Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
27-12-2012, 23:35
Beitrag: #2
RE: 80V / 8000V Konfiguration für sms
Hallo as_611,

das 80V Modul versendet SMS über den Festnetzanschluß. Daher musst du deinen Netzanbieter fragen, ob du Festnetz-SMS versenden und empfangen kannst. Manches Mal müssen sie diesen Dienst erst freigeben.
Am Modul musst du dann die Nummer der SMS Zentrale eingeben.

http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=258

Aber wie gesagt, du musst klären, ob DEIN Anschluss das kann.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-12-2012, 13:54
Beitrag: #3
RE: 80V / 8000V Konfiguration für sms
Danke Tim,
war mir eigentlich klar, es wollte nur die sms-zentralen nummer nicht speichern.
Hatte da immer Fehler angezeigt - jetzt geht's.
Bzw. hab eingestellt sms bei scharf und unscharf, bekomme aber immer nur beim unscharf ne sms.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  JA 80V elaunddirk 14 11.137 06-06-2016 21:51
Letzter Beitrag: timbaum
  Alten Anwender von JA-8000V löschen Peter931 0 2.201 28-01-2015 22:27
Letzter Beitrag: Peter931
  JA 80V Modul und Kabelrouter DasMettbrot 6 8.198 01-11-2014 20:50
Letzter Beitrag: timbaum
  JA-80V Kommunikationsmodul Funktion? Alarm-Sepp 6 6.626 11-10-2014 22:03
Letzter Beitrag: timbaum
  Welches modul empfehlen sie mir? 8000V oder 8200Y Bilal67 3 5.627 08-01-2014 01:24
Letzter Beitrag: timbaum
  Anlage JA-80 und Module JA-82Y und JA-80V Daendi 2 4.011 17-09-2013 07:58
Letzter Beitrag: Daendi
  8000X oder 8000V ? fireman 9 10.972 25-03-2013 11:45
Letzter Beitrag: fireman
  LAN-Modul 8000V defekt? Peter931 0 2.963 06-01-2013 22:09
Letzter Beitrag: Peter931
  Bedienung einer 8200K über LAN-Modul 8000V Peter931 1 5.138 12-08-2012 22:27
Letzter Beitrag: timbaum
  JA-82Y (8200Y) und JA-80V (8000V) nicht kombinierbar? an-ti 4 8.483 17-11-2011 17:52
Letzter Beitrag: an-ti