Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
|
12-07-2024, 19:17
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Hallo an alle,
Ich habe eine kleines Problem, mit der oben genannten neu installierten EMZ. Folgendes Ausbau ist das 400H FK 38.83 5 x 410 mit Cryptl ohne Tasten 30 X BWM 20 Module 2 MGM Nun zu dem Problem. Alle Eingänge sind nur einem Bereich zugeordnet. Wenn ich nun in einem Bereich alle MG schließe.(MK + RSK) Am BT 820 ist Scharfschaltebereit progammiert, für den Bereich. Led ist an ich versuche zu schärfen, geht aber nicht.(Negativquiettierung) Dann lese ich den ESP aus, und es werden als Verhinderung MG gelistet, die aus einem ganz andern Bereich sind. 410-Cryptleser Bereich 1 Dort sind 8 MG dem Bereich 1 zugeordnet. ESP sagt 410 Versuchte Scharfschaltung. Verhinderung MG Bereich 3 usw. Deaktiviere ich die MG, dann werden wieder andere als Verhinderung angezeigt im ESP. Ich baue seid langer Zeit Telenot ein. Das Problem ist mir bisher nicht unter gekommen. Eine Idee wäre, evtl ein Erdschluß?! Wie kann ich den bei einer Telenot messen ? Und hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder hat jemand eine Idee, was hier nicht rund läuft? Es liegen keine Sabo/Störungen an. Mfg --------------- EDIT: Unnötige Zeilenumbrüche entfernt- deine Enter-Taste schein zu klemmen. Ollik |
|||
12-07-2024, 19:29
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Wenn die neu gebaut ist, dann wird ein Parametrierfehler vorliegen, aber ohne nähere Informationen und die genauen ESP-Meldungen ist Hilfe schwierig. Hardwarefehler verstecken sich nicht und kommen hervorgesprungen, wenn du schärfen willst.
Einfachste Probe: eine bereits auffällig gewordene MG und eine SE anschließen, Anlage dumm machen und eine Minimalkonfig mit einem SB bauen. Danach die Anlage einmal voll durchtesten (S, Alarm, US, RST). Wenn das geht, Hardware in Ordnung. |
|||
12-07-2024, 19:32
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Keine Parametrierfehler.
Daher fragte ich, wie ich an eine Complex einen Erdschluss genau messen kann? |
|||
12-07-2024, 19:38
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Wie du schreibst, hast du schon einige Telenot gebaut. Soweit OK. Sind die Sabokontakte der 2 MGM richtig geschlossen? Mal die Gehtest Funktion genutzt? DIP Schalter S3/2 in der richtigen Position? (Wenn z.B. nur einen Linie benutzt wird)
Ansonste ist es so, wie 5624 bereits sagte. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
12-07-2024, 19:41
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Ja Sabotagekontakte alle zu und auch programmiert.
Ich weiß, wenn die auf sind werden die Eingänge nicht ausgewertet so richtig. Gehttest alles gut, habe die Einmannrevision genutzt am PC. Was meinst du mit S3/2`? Da wo 2 MG sind wurden 2 MGM-Modul verbau und bei 1 MGM nur ein 1 MGM-Modul. |
|||
12-07-2024, 20:54
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
(12-07-2024 19:32)Darmstadt-Monteur schrieb: Keine Parametrierfehler. Mein Tipp: mach die platt und setze die Programmierung neu auf, dann funktioniert das auch! Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
12-07-2024, 20:55
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Ok so machen ich das mal.
Danke Dir Peter! Mfg |
|||
12-07-2024, 20:58
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
(12-07-2024 19:41)Darmstadt-Monteur schrieb: Da wo 2 MG sind wurden 2 MGM-Modul verbau und bei 1 MGM nur ein 1 MGM-Modul. Unter 2.3.6.1 sind das 2 1MGM oder ein 2 MGM (Adresse 20 und 21)? Noch ein letzter Tipp: Mit "Modul 1", "Modul 2" kann kein Kunde etwas anfangen....... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
13-07-2024, 12:56
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Hallo,
deaktiviere alle Bereich ausser den Bereich 1, im Menü Systemdaten, Sicherungsbereiche. Nur so als Idee. Was hast du für Leitungslängen am BUS1? Gruß hw |
|||
28-07-2024, 09:07
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung | |||
28-07-2024, 09:12
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Problem geklärt.
Anlage war doch technisch nicht i.O. Platine getauscht alles gut. Danke Euch. Mfg |
|||
28-07-2024, 09:30
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit einer 400H FK und Schärfung
Gut!
Glück gehabt, meistens ist es doch die Parametrierung oder irgendein Kabel in das eine Maus gebissen hat. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste