Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene
|
09-02-2020, 13:24
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene
Hallo,
ich muss hier nochmal nach einem Rat fragen. Bei meiner Terxon SX wird bei a bzw. Gesamtscharf die Außensirene angesteuert. Aber bei dem Bereich b und c nicht. Da meldet sich nur das Bedienteil. Ich habe schon einiges ausprobiert, aber ohne Erfolg. Wer kann mir ein Tip geben? |
|||
09-02-2020, 16:58
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene
063 und 073 sind dann wohl auf 3 zu stellen, damit es funktioniert.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
09-02-2020, 19:31
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene
Ja es hat so funktioniert.
Vielen lieben Dank ![]() |
|||
09-02-2020, 19:42
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene
Besten Dank für die Rückmeldung
AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste