Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
11-10-2017, 08:15
Beitrag: #1
Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Guten Morgen,
wie kann ich bei einem Brandalarm (durch einen Rauchmelder) bei meiner Complex 400H den optischen Signalgeber des OAS-RE ansteuern?
Die Innensirenen werden angesteuert, allerdings sollte ähnlich wie bei einer Brandmeldeanlage auch der optische Signalgeber angesteuert werden...
lg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-10-2017, 18:38
Beitrag: #2
RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Mach doch den Ausgang einfach auf Internealarm.
Aber der geht auch bei Sabo und Interneinbruch an.
Aber egal und die Zeit kannst du ja ändern.
Normal ist 180 Sekunden.
Aber was soll es den bewirken ????
am besten Feuer zur Leitstelle oder so.
LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-10-2017, 06:39
Beitrag: #3
RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Leg eine Verknüpfung auf den Ausgang des OSG

In die Verknüpfung packst du die Meldebereiche der Brandmelder rein
also Meldebereich (Alarm-Summer) und dann noch deine Funktion Extern-Signalgeber Optisch die dann ODER zu allen Meldebereichen ist.

Erst wenn
der letzte FTP Server kostenpflichtig,
der letzte GNU-Sourcecode verkauft,
der letzte Algorithmus patentiert,
der letzte Netzknoten kommerzialisiert,
die letzte Newsgroup moderiert wird,
werdet Ihr merken,
dass man mit Geld allein nicht programmieren kann.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-10-2017, 21:04
Beitrag: #4
RE: Complex 400H Brandalarm - optischer Siganlgeber
Änder den Ausgangstyp der Blitzlampe von Extern-Signalgeber optisch auf Daueralarm und änder den Alarmierungstyp Technischer Brand so ab, dass Daueralarm angesteuert wird.

Achtung: Geändertes Verhalten der Blitzlampe, die Blitzlampe verlöscht erst beim Rücksetzen der Alarme und nicht beim Unscharfschalten.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 321 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 623 08-08-2025 17:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 897 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.225 12-07-2025 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 1.233 12-04-2025 12:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.677 20-01-2025 18:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.661 24-11-2024 12:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.009 29-10-2024 19:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.022 28-07-2024 09:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.482 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste