Telenot 400H Zustandsanzeige Schalter einrichten
20-01-2017, 16:47
Beitrag: #1
Telenot 400H Zustandsanzeige Schalter einrichten
Hallo, wir möchten mit einer vorhandenen Telenot 400H mit Wählgerät Comxline-GSM den Schaltzustand des Hauptschalters einer Arzt praxis anzeigen. Ziel ist, dass die Ärztin eine SMSMeldung über den Schalterzustand “an oder aus“ bekommt ähnlich den Meldungen, die Z.B. bei technischen Alarmen parametriert werden können. Zusätzlich soll der Hauptschalter über die App geschaltet werden können von extern. Die Schaltfunktion klappt, aber die Anzeige des Schaltzustandes nicht.
Wir haben den Schütz im Hauptschalterstromkreis extern abgegriffen und über ein 5MGM Modul an den MelderBUS mit angebunden. Bislang kriegen wir hierüber aber nur eine Alarmmeldung parametriert, die dann einmalig jeweils rausgeht, aber dann erst wieder zurückgesetzt werden müsste, bevor die nächste Zustandsänderung rausgehen könnte, wir wollen aber eine einfache direkte Anzeige des Zustandes des Schalters sehen, einfach nur sehen können von extern, ob Strom Aus oder ein und dass darüber eine SMS rausgeht informativ jeweils dann. Da wir die Fernschaltung mit Taster machen und hier ein Impuls von 2sec verwendet wird, bringt hier auch die Zustandsmeldung als Konfiguration nicht wirklich was, weil der Schalterzustand nur während der Schaltung, also für die Impulsdauer dann auf Leuchtanzeige geht.
Habt einer von Euch eine Idee, wie wir das Problem lösen können?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-01-2017, 17:46
Beitrag: #2
RE: Telenot 400H Zustandsanzeige Schalter einrichten
Alarmierungstyp von Typ Diagnose (MG passiv) anlegen, den Eingang vom 5MGM mit dem neuen Alarmierungstyp und einem eigenen Meldebereich konfigurieren. Über die Ausgangsfunktion Meldebereichzustand kannst du dir dann das anzeigen lassen, was du willst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-01-2017, 22:56
Beitrag: #3
Shy RE: Telenot 400H Zustandsanzeige Schalter einrichten
Super, danke für die schnelle Rückantwort - funktioniert jetzt alles - länger hat dann nur noch gedauert, die ÜE zu überreden jetzt auch das als SMS als Alarm rauszugeben, so dass nicht nur der Meldebereichszustand auf dem Bedienpanel angezeigt wird, sondern die Anlage es auch aufs Handy sendet, damit man von Ferne beurteilen kann, ob in der Praxis Strom an oder aus ist grad - aber jetzt geht auch das wie es soll: herzlichen Dank für die schnelle Antwort vorhin, die uns hier sehr weitergeholfen hat
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-01-2017, 19:12
Beitrag: #4
RE: Telenot 400H Zustandsanzeige Schalter einrichten
Nabend,
macht es da nicht auch Sinn, die entsprechenden Gerätschaften mit Schärfen der Anlage zwangsweise über den Hauptschalter stromlos zu schalten? Das ist sicher und komfortabel. Und solange in der Praxis gearbeitet wird, brauchen die ja auch die Spannungsversorgung.
Es sei denn, die Chefin möchte ihren Mitstreitern durch die Spannungsfreischaltung aus der Ferne signalisieren, dass Feierabend ist Wink
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 349 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 649 08-08-2025 17:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 941 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.266 12-07-2025 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 1.324 12-04-2025 12:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.783 20-01-2025 18:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.724 24-11-2024 12:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.051 29-10-2024 19:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.054 28-07-2024 09:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.487 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste