Compact 80
|
|
03-09-2026, 11:50
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Compact 80
Hallo, ich habe mir eine gebrauchte Compact 80 gekauft, die soll laut Anleitung über das bt400 im Errichter Menü Konfiguriert werden können, aber der Eintrag fehlt im Errichter Menü. Gab es da auch so ein Geräteschutz als ibs ? Mit compasX komme ich auch drauf, aber kann nicht wirklich was ändern. Vorbesitzer hat die Anlage von 20.xx direkt auf 38.88 geflasht ist da evtl was schief gelaufen?
|
|||
|
03-09-2026, 12:19
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Compact 80
Die compact 80 wird seit langer Zeit von den Firmwareupdates nicht mehr unterstützt. Du musst auf den letzten Stand zurück, der die compact 80 noch unterstützt.
|
|||
|
03-09-2026, 13:40
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Compact 80
OK danke und welcher stand wäre das?
|
|||
|
03-09-2026, 17:46
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: Compact 80
So habe jetzt 29.63 geladen (war die älteste FW die noch auf der Festplatte war)und siehe da jetzt kann man wieder parametrieren @5624 Danke
|
|||
|
03-09-2026, 18:53
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
|
RE: Compact 80
Was mir noch einfällt in compasX konnte ich aber auch die fw 38 für die Compact 80 auswählen wenn die doch nicht mehr unterstützt wird?
|
|||
|
14-10-2026, 14:41
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
|
RE: Compact 80
Du meinst, über das Flashtool?
|
|||
|
18-10-2026, 18:30
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
|
RE: Compact 80
So, die 34 ist die letzte, die die Bedienteilparametrierung für die compact 80 hat.
Wenn du darüber hinaus aktualisierst, wird die Anlage weiterhin funktionieren, aber du brauchst compasX, die Anlage verlierst also ab 35 ihr Existenzmerkmal und wird zu einer vertrottelten Version der 200H. |
|||
|
|