Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben [auf]
  Thema: TELENOT HIPLEX 8400H
Beitrag: RE: TELENOT HIPLEX 8400H

Vielleicht nochmal kurz was zum Bus 1: Der Bus 1 ist ein Digitaler Bus über drei Adern Plus, Minus und Daten. An ihm hängen alle Bus 1 Module wie an einer Perlenkette bis zu 63 Stück hintereinander! E...
Schichtel Hiplex 9 11.673 04-09-2018, 18:29
  Thema: Günstige VDS EMA und BMA
Beitrag: RE: Günstige VDS EMA und BMA

Der ADW 531 wird natürlich nicht an Endkunden verkauft deshalb findet man auch keinen Preis. Es gibt ihn von Hekatron, Securiton und Schrack ist jedoch alles das selbe ich schätze mal das er mich im E...
Schichtel Planung 19 9.592 11-08-2018, 15:39
  Thema: Günstige VDS EMA und BMA
Beitrag: RE: Günstige VDS EMA und BMA

Ja du kannst Rauchmelder an eine EMA anschließen z.B. bei Honeywell und Telenot geht das über einen Adaptersockel welcher Esser IQ8 Melder (Honeywell) oder Detectomat Melder (Telenot) auf die Bus1 ode...
Schichtel Planung 19 9.592 10-08-2018, 10:12
  Thema: Günstige VDS EMA und BMA
Beitrag: RE: Günstige VDS EMA und BMA

Du schreibst weiter oben das mit denn Rauchmeldern war deine Idee? Dann wären Technische Melder an einer EMA vollkommen ausreichend! Sollte jedoch wirklich eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur F...
Schichtel Planung 19 9.592 09-08-2018, 09:08
  Thema: Programmieren der Terxon sx
Beitrag: RE: Programmieren der Terxon sx

@megagramm natürlich stimmt das mit den Lieferschwierigkeiten bei Honeywell jedoch gibt es für mich bis zum heutigen Tage keine EMA mit vergleichbarem Funktionsumfang! Auch Telenot nicht. Leider sind ...
Schichtel ABUS Terxon SX, MX oder LX 23 15.124 30-07-2018, 16:30
  Thema: Programmieren der Terxon sx
Beitrag: RE: Programmieren der Terxon sx

Du scheinst ja leider überhaupt keine Ahnung zu haben! Hättest dir besser einen guten Erichter gesucht der hätte vielleicht auch keine Abus Spielzeug Anlage eingebaut. Und Funk ist nicht generell schl...
Schichtel ABUS Terxon SX, MX oder LX 23 15.124 28-07-2018, 23:04
  Thema: Abgesetztes Türmodul
Beitrag: RE: Abgesetztes Türmodul

Warum ein Türmodule? Soll der Verteiler darüber scharf geschaltet werden? Separater Bereich? Gibt es überhaupt keine TK Leitungen in den Verteiler nur LWL? Bus 1 über LWL könnte eher funktionieren sch...
Schichtel Complex-Serie und Vorgänger 4 4.278 25-07-2018, 18:33
  Thema: RFID Leser evtl. Netzwerkfähig als Schlüsselschalter
Beitrag: RE: RFID Leser evtl. Netzwerkfähig als Schlüsselsc...

Woher soll sie dann bitte wissen ob die EMA Scharf, Unscharf, Scharfschaltbereit ist? Soll auch eine ZK Funktion erfolgen? Ohne irgendwelche Rückmeldungen der EMA geht das nicht! Wie signalisiert den ...
Schichtel Technik 8 6.315 24-07-2018, 10:31
  Thema: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammelstörung
Beitrag: RE: Esser 5002 - Alarm geht all 30 min an - Sammel...

Ich habe bei IGS Hagen aber schon bestellt und da habe ich meine Firma nicht angegeben! Müsste also auch so gehen.
Schichtel Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 8.056 06-07-2018, 14:25
  Thema: Aktuelle Firmware für BT800 b.z.w. BT801
Beitrag: RE: Aktuelle Firmware für BT800 b.z.w. BT801

Wenn es ein Bus 1 Bewegungsmelder ist dann mal messen ob die Betriebsspannung 13 Volt und die Datenspannung bei Bus 1 waren das glaube ich 9 Volt am Melder Anliegen wenn nicht Sicherungen für Bus1 in...
Schichtel Hiplex 11 12.221 03-07-2018, 21:07
  Thema: EFH Neubau
Beitrag: RE: EFH Neubau

Ja natürlich geht das wenn das Wohnzimmer z.B. 4 Fenstern und 1 Tür zum Garten hat würde ich 4 Gruppen machen. 1 MK (Magnetkontakt) Fenster 1 bis 4, 2 MK Tür, 3 RK (Riegelschaltkontakt) der Tür und 4 ...
Schichtel Planung 29 16.455 21-06-2018, 16:38
  Thema: EFH Neubau
Beitrag: RE: EFH Neubau

Ja Evertech das ist ja genau was ich meine man kann ja auch pro Raum oder Etage ein 5 Eingansmodule verbauen klar ist es teuerer wenn ich an jedem Fenster ein 1 oder 2 Meldegruppenmodule verdaue das...
Schichtel Planung 29 16.455 21-06-2018, 09:13
  Thema: EFH Neubau
Beitrag: RE: EFH Neubau

Das alle Sabotagen getrennt sind meinte ich überhaupt nicht. Jedoch wenn man z.B. 20 Fenstern und 3 Türen sowie sagen wir 5 Bewegungsmelder hat kommt man nicht weit mit 8 Gruppen! Die Sabotage der Zen...
Schichtel Planung 29 16.455 20-06-2018, 19:18
  Thema: EFH Neubau
Beitrag: RE: EFH Neubau

Ja und nein bei den Eingängen am Bus sehe ich welcher ausgelöst hat egal auf wieviele Meldegruppen es programmiert ist. Wenn ich alles Analog mache habe ich schnell 32 zusammen Türen, Fenstern, Überfa...
Schichtel Planung 29 16.455 20-06-2018, 07:35
  Thema: EFH Neubau
Beitrag: RE: EFH Neubau

Jede moderne Professionelle EMA hat Bus Module in irgendeiner Form da bist du immer gebunden egal ob Honeywell, Telenot, ABI, ABB, Bosch und viele andere. Natürlich kann man sich eine Zentrale z.B. MB...
Schichtel Planung 29 16.455 19-06-2018, 20:44
  Thema: EFH Neubau
Beitrag: RE: EFH Neubau

Ich verstehe euer Problem nicht in den Räumen wo es Vorschrift ist kommt halt der Rauchwarnmeldern und überall sonst der Technische Melder Wer will mir das verbieten! So damit ihr was zu schimpfen ha...
Schichtel Planung 29 16.455 18-06-2018, 21:03
  Thema: EFH Neubau
Beitrag: RE: EFH Neubau

Bus ist aus meiner Sicht besser da die Complex 200 im Gegensatz zur 400 nur 8 Analoge Meldegruppen hat. Was soviel heißt wie beim Angebot ohne Bus1 Module müssten alle Fenster und Bewegungsmelder auf ...
Schichtel Planung 29 16.455 16-06-2018, 11:03
  Thema: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router
Beitrag: RE: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wla...

Was hat jetzt die Telekom mit dem Kabel zu tun? Es handelt sich einfach um das falsche Kabel seinen ursprünglichen Zweck als Telefonleitung für Analog erfüllt es bestimmt auch. Auf Durchgang zu messen...
Schichtel Complex-Serie und Vorgänger 18 11.150 09-06-2018, 18:07
  Thema: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router
Beitrag: RE: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wla...

Bei dir wurde bestimmt das Lan der Fritzbox über ein 2x2 Sternvierer oder J-Y(ST)Y 2x2x0,6 in den Keller geschaltet. Ist technisch falsch kann aber funktionieren. Wenn das verlegen einer Netzwerkins...
Schichtel Complex-Serie und Vorgänger 18 11.150 04-06-2018, 21:19
  Thema: Dachluke auf Verschluss überwachen
Beitrag: RE: Dachluke auf Verschluss überwachen

Ich persönlich habe das an VDS C Anlagen auch schon mit Schubriegeln realisiert andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ich hatte auch welche mit C Zulassung ich glaube von Telenot. Die Dinger sind halt le...
Schichtel Planung 8 5.413 25-04-2018, 16:02
  Thema: Planung Abus Secvest oder andere
Beitrag: RE: Planung Abus Secvest oder andere

Ein Riegelschaltkontakt ist nur dazu da die Zwangsläufigkeit also ob angeschlossen ist zu überwachen Scharfschalten ist darüber nicht möglich da er keine Rückmeldung geben kann ob die gesamte Zwangslä...
Schichtel Planung 24 12.158 21-04-2018, 16:34
  Thema: Planung Abus Secvest oder andere
Beitrag: RE: Planung Abus Secvest oder andere

Keinbruch hat Vollkommen recht das wäre viel besser jedoch ist dies mit der Abus kaum zu realisieren. Mit Telenot Comlock 410 oder Honywell IK 3 Auswerteeinheit alles kein Problem jedoch kosten die in...
Schichtel Planung 24 12.158 20-04-2018, 11:12
  Thema: Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway
Beitrag: RE: Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 S...

Ja man benötigt die TK Lizenz ob das dann allerdings an einer Fritzbox funktioniert glaube ich nicht habe das allerdings mal an einer Unify (Siemens) TK Anlage mit einem Kollegen in Betrieb genommen d...
Schichtel Sprechanlagen 2 8.543 19-04-2018, 17:33
  Thema: Planung Abus Secvest oder andere
Beitrag: RE: Planung Abus Secvest oder andere

Hulk ich glaube wir reden von 2 paar Schuhen Probier meint vermutlich einen einfachen Schlüsselschalter ich hingegen meine sowas wie ein SS90 beides jedoch hat an einer sicheren neuen EMA nichts mehr ...
Schichtel Planung 24 12.158 18-04-2018, 21:09
  Thema: Planung Abus Secvest oder andere
Beitrag: RE: Planung Abus Secvest

Hulk hat recht zur mechanischen Sicherung ist Abus gut mehr aber nicht. Satel ist natürlich weitaus besser jedoch in meinen Augen immer noch weit von einer Professionellen EMA entfernt. Schlüsselschal...
Schichtel Planung 24 12.158 18-04-2018, 08:38
  Thema: Planung Abus Secvest oder andere
Beitrag: RE: Planung Abus Secvest

Jy(ST)Y 4x2x0,6 sollte ausreichend sein! Krücke bezieht sich darauf das die Anlage Verkabelt so gut wie nichts kann! Ich z.B. nutze für mein Haus eine Honywell MB 24 eigentlich auch die zweit kleinste...
Schichtel Planung 24 12.158 16-04-2018, 19:58
  Thema: Planung Abus Secvest oder andere
Beitrag: RE: Planung Abus Secvest

Die Bewegungsmelder die du ausgesucht hast sind ja auch analog mit Sabotage brauchst ja für die schon 2 Eingänge und wenigstens 1 Ausgang der Zentrale das reicht doch alles hinten und vorne nicht! Cat...
Schichtel Planung 24 12.158 16-04-2018, 14:09
  Thema: Telenot complex 200H - Smart home, Zutritt
Beitrag: RE: Telenot complex 200H - Smart home, Zutritt

Und ja Natürlich kann das 5 MGM Module überall im Gebäude installiert werden wo die Busleitung ist du kannst also problemlos z.B. im Technikraum der Etage 1 oder 2 davon installieren und dann analog a...
Schichtel Complex-Serie und Vorgänger 15 8.581 10-04-2018, 13:55
  Thema: Telenot complex 200H - Smart home, Zutritt
Beitrag: RE: Telenot complex 200H - Smart home, Zutritt

20 Fensterkontakte ja und nein! Gemeint ist damit Pro Meldegruppeneingang können maximal 20 in Reihe hängen bis es vom Abschluss Wiederstand nicht mehr passt. Soll heißen wenn du alles separat sehen w...
Schichtel Complex-Serie und Vorgänger 15 8.581 10-04-2018, 10:00
  Thema: Telenot complex 200H - Smart home, Zutritt
Beitrag: RE: Telenot complex 200H - Smart home, Zutritt

Es ist natürlich auch möglich 5 MGM Module zu verwenden wenn Fenstern nahe beieinander liegen! Es ist jedoch richtig pro Meldung die du separat angezeigt bekommen möchtest wird der Eingang eines Modul...
Schichtel Complex-Serie und Vorgänger 15 8.581 08-04-2018, 23:17