Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Hallo zusammen,
ich habe nun endlich meine Anlage installiert und eigentlich auch komplett parametriert. Ich habe nun noch 2 Fragen zur Parametrierung.
Szenario Flur:
Der Flur ist zur Haustür mit ei... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
31-10-2020, 13:54 |
|
|
Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(31-10-2020 15:49)complex400 schrieb: Einstellung erfolgt bei dem der Haustür zugeordnetem Alarmierungstyp unter MP in Zwangsläufigkeit intern/extern einbeziehen
Also hier ?:
[img]https://s12.... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
01-11-2020, 16:26 |
|
|
Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(01-11-2020 17:10)Martina H. schrieb: Lesen UND Verstehen: ;)
:arrow: Systemdaten
:arrow: Alarmierungstypen
:arrow: Alarmmeldung
:arrow: MP in Zwangsläufigkeit
Danke, habe ich nun gefunden! D... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
01-11-2020, 18:03 |
|
|
Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(01-11-2020 18:14)peteralarm schrieb: Wie ich schon geschrieben habe, einfach die Hilfe Funktion in der Sotware benutzen.
Falls du Errichter bist, würde ich dir eine Schulung bei Telenot empfeh... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
01-11-2020, 18:36 |
|
|
Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(01-11-2020 18:44)peteralarm schrieb: Wenn du auf der entsprechenden Menü Seite bist z.B. 2.2.2 und dann auf das Fragezeichen oben klickst, geht die Hilfe auf mit allen in diesem Menüpunkt mögl... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
01-11-2020, 18:55 |
|
|
Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(01-11-2020 18:59)peteralarm schrieb: Nochmal zur Erklärung:
Diese Sperrung der Meldegruppe betrifft nur intern scharf, bei extern ist die Meldegruppe weiterhin aktiv. Du musst es also nicht je... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
01-11-2020, 19:46 |
|
|
Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(01-11-2020 20:02)peteralarm schrieb: Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Den Code für die App musst du unter 2.5.1.3 eingeben. Hier kann man z.B. für die App einen Code für eine Ebe... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
01-11-2020, 20:08 |
|
|
Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(01-11-2020 22:44)peteralarm schrieb: Also bei mir ist das 2.5.1.3, welche CompasX Version benutzt du?
Hast du unter Bedienteile > Allgemein die App als Bedienteil angelegt? Dann kannst du u... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
02-11-2020, 11:21 |
|
|
Thema: "Zwangsläufigkeit" einstellen
Beitrag: RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(02-11-2020 12:06)peteralarm schrieb: In welchem "Gerät"?
Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, ob die App als Bedienteil angelegt wurde und dort der Code entsprechend vergeben ist.
So, o... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
20 |
9.567 |
02-11-2020, 12:26 |
|
|
Thema: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Beitrag: RE: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Auch wenn die Antwort vielleicht jetzt zu spät kommt aber deaktiviere die exterene Sirene doch einfach wieder?
Wenn es über die Software nicht funktioniert dann über das Programmiermenü:
Also Taste ... |
|
stfn |
ABUS Privest |
13 |
13.787 |
17-10-2016, 17:49 |
|
|
Thema: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Beitrag: RE: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Wenn du Intern aktiviert hast (nur die Außenhaut), schaltest du genau auf die gleiche Weiße unscharf wie du normal unscharf schaltest.
Ich vermute, dass du genau wie ich beschrieben habe, den Sabotag... |
|
stfn |
ABUS Privest |
13 |
13.787 |
18-10-2016, 19:51 |
|
|
Thema: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Beitrag: RE: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Ich schätze, dass das für schnell SA steht.
Ich hab dir mal ne Grafik gemacht mit den jeweiligen Nummern der Anleitung die zu den Haken gehören, wobei meiner Meinung nach zB der "Stille Alarm" missve... |
|
stfn |
ABUS Privest |
13 |
13.787 |
19-10-2016, 11:46 |
|
|
Thema: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Beitrag: RE: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Sonst ruf den link mal auf:
http://www2.pic-upload.de/img/31933074/Z...lage01.png |
|
stfn |
ABUS Privest |
13 |
13.787 |
20-10-2016, 10:20 |
|
|
Thema: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Beitrag: RE: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Bei mir geht er, Versuch mal einen anderen Browser , |
|
stfn |
ABUS Privest |
13 |
13.787 |
20-10-2016, 14:31 |
|
|
Thema: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Beitrag: RE: Nicht behebbarer Sabotagealarm
Das sollte meiner Meinung nach klappen, ich nutze genau das gleiche System wie du und habe Win 7 64bit. Wichtig ist nur das die Treiber aktuell sind, dann erkennt die Software auch alles. |
|
stfn |
ABUS Privest |
13 |
13.787 |
20-10-2016, 17:35 |
|
|
Thema: Telenot Neuanschaffung
Beitrag: Telenot Neuanschaffung
Hallo,
auch ich möchte mir eine Telenot anlegen. Meine Frage ist welche Ereignisse können bzw. kann ich an den Wachdienst weiterleiten lassen? zB wenn jemand das Errichtermenü betritt? Transponder spe... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
8 |
5.605 |
15-11-2016, 03:16 |
|
|
Thema: compasX - Gerät nicht korrekt gefertigt
Beitrag: compasX - Gerät nicht korrekt gefertigt
Hallo zusammen,
ich erhalte bei dem Versuch die Daten meiner Anlage abzurufen leider folgende Fehlermeldung:
[img]https://s12.directupload.net/images/200929/3932zc88.png[/img]
Danach kann ich mit O... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
7 |
2.922 |
29-09-2020, 14:06 |
|
|
Thema: compasX - Gerät nicht korrekt gefertigt
Beitrag: RE: compasX - Gerät nicht korrekt gefertigt
Welchen Firmwarestand die Zentrale hat, kann ich leider nicht sagen... Dafür müsste ich ja erstmal auf die Zentrale zugreifen können.
Verbunden bin ich über das von Telenot vertriebene Parametrierkab... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
7 |
2.922 |
29-09-2020, 16:24 |
|
|
Thema: compasX - Gerät nicht korrekt gefertigt
Beitrag: RE: compasX - Gerät nicht korrekt gefertigt
Laut Telenot muss die Anlage einmal zu Telenot, ist wohl kein Problem da wurde im letzten Schritt der Barcode nicht korrekt übertragen.
Den Knopf auf der Platine habe ich gedrückt, also den Mittleren... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
7 |
2.922 |
30-09-2020, 10:37 |
|
|
Thema: Anschluss an die FritzBox
Beitrag: RE: Anschluss an die FritzBox
Ich empfehle ein Update auf die FRITZ!Box 7490 . Da hast du 2 analoge Anschlüsse ;-), nutze ich auch. 1 für Alarmanlage und 2. für Fax. DECT für Festnetz ;-) |
|
stfn |
ABUS Privest |
5 |
7.211 |
25-11-2016, 17:08 |
|
|
Thema: Anschluss an die FritzBox
Beitrag: RE: Anschluss an die FritzBox
Die Privest hat beide Anschlüsse und du kannst sie als IP-Telefon einrichten oder eben als Analoges Gerät. |
|
stfn |
ABUS Privest |
5 |
7.211 |
21-01-2017, 15:34 |
|
|
Thema: Immer falscher Pin - gelöst
Beitrag: RE: Immer falscher Pin
Der GrandMaster PIN ist NUR für einige Aktion nötig die nur vom Errichter genutzt werden dürfen. (Scharfschalten nach Sabotage wenn eingestellt zB.)
Der Sub/-Programmierpin ist für die Programmierung... |
|
stfn |
ABUS Privest |
3 |
4.481 |
13-11-2016, 14:58 |
|
|
Thema: Drahtmelder an FU 9010
Beitrag: RE: Drahtmelder an FU 9010
Anleitung:
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...110905.pdf
Seite 5-18 = Punkt: 5.5.5
:-) |
|
stfn |
ABUS Privest |
3 |
4.038 |
10-12-2016, 11:57 |
|
|
Thema: Drahtmelder an FU 9010
Beitrag: RE: Drahtmelder an FU 9010
Das solltest du in der Anleitung des Bewegungsmelders finden. Er müsste geöffnet sein und bei Bewegung sich schließen, schätze ich, Spannung kannst du über die Transistorenausgänge liefern |
|
stfn |
ABUS Privest |
3 |
4.038 |
11-12-2016, 00:55 |
|
|
Thema: Batteriewechsel Bewegungsmelder
Beitrag: RE: Batteriewechsel Bewegungsmelder
Ansonsten kannst du den Sabotagealarm auch einfach ausblenden.
* -> 1 -> 4 -> dann mit dem GRANDMASTER-PIN "einloggen" und auf J setzen, dann sollte kein Alarm mehr auslösen und du kannst dic... |
|
stfn |
ABUS Privest |
2 |
4.919 |
18-10-2016, 20:11 |
|
|
Thema: Cryplock-Leser Summer ausschalten
Beitrag: Cryplock-Leser Summer ausschalten
Heyho,
vielleicht bin ich Blind, aber wie kann ich beim Cryplock Leser den Summer ausschalten? Ich bin echt alles in der Parametrierung durchgegangen aber muss es irgendwie übersehen :D
Oder ist das... |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
2 |
2.375 |
04-12-2020, 14:35 |
|
|
Thema: Cryplock-Leser Summer ausschalten
Beitrag: RE: Cryplock-Leser Summer ausschalten
Genau das habe ich gesucht! Hat geklappt!
Danke dir und ein schönes Wochenende! |
|
stfn |
Complex-Serie und Vorgänger |
2 |
2.375 |
04-12-2020, 15:12 |
|
|
Thema: Privest FU9010 an Telekom Speedport W723V Typ A
Beitrag: RE: Privest FU9010 an Telekom Speedport W723V Typ...
Auch mit einem IP/analogen Anschluss ist das möglich. Du bist einfach bei der Anleitung zu früh stehen geblieben. Schau dir Punkt "7.6.3" mal an.
Geh ins Programmiermenü (* -> 9 -> 1) dann auf ... |
|
stfn |
ABUS Privest |
1 |
2.871 |
18-10-2016, 20:16 |
|
|
Thema: Privest FU9010 an Telekom Speedport W723V Typ A
Beitrag: RE: Privest FU9010 an Telekom Speedport W723V Typ...
Quick Key bedeutet, dass du schnell auf die Funktion zugreifen kannst um sie zu ändern. Sprich:
Taste * -> 9 -> 1 -> PIN und bestätigen => Du bist im Programmiermenü
Ab jetzt kannst du ... |
|
stfn |
ABUS Privest |
1 |
2.766 |
19-10-2016, 11:51 |
|
|
Thema: Ein / Ausgangstöne über das Funkbedienteil
Beitrag: RE: Ein / Ausgangstöne über das Funkbedienteil
Den Summer musst du auf ein schalten, du kannst das Bedienteil selber aber nicht "ertönen" lassen, dort ist kein Summer eingebaut. |
|
stfn |
ABUS Privest |
1 |
2.548 |
21-01-2017, 15:36 |