Thema: MB100 V.08 startet nicht mehr
Beitrag: RE: MB100 V.08 startet nicht mehr
Korrekt, so ist es.
Die 5V sind für den Prozessor, damit wäre klar das der Festspannungsregler hinüber ist, fragt sich nurnoch warum und ob es mit einem Bauteiltausch getan ist.
Der Festspannungsregle... |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
32 |
19.123 |
16-11-2015, 18:15 |
|
|
Thema: MB100 V.08 startet nicht mehr
Beitrag: RE: MB100 V.08 startet nicht mehr
Bei Reichelt solltest du fündig werden, aber miss im spannungslosen Zustand erstmal den Widerstand zwischen dem 5V und dem 12V Pin, ist der zu klein kannst du dir die Arbeit sparen, dann hast du einen... |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
32 |
19.123 |
16-11-2015, 23:04 |
|
|
Thema: MB100 V.08 startet nicht mehr
Beitrag: RE: MB100 V.08 startet nicht mehr
Ich würde es versuchen.
Ob später dann doch Barbecuesauce gebraucht wird-keiner kanns sagen. |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
32 |
19.123 |
17-11-2015, 06:40 |
|
|
Thema: MB100 V.08 startet nicht mehr
Beitrag: RE: MB100 V.08 startet nicht mehr
Tja, das beschäftigt mich auch noch, was war die Ursache?
Ist der Festspannungsregler die Ursache oder nur die Folge?
Warum hat nicht die Nachgeschaltete Sicherung ausgelöst? |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
32 |
19.123 |
17-11-2015, 19:29 |
|
|
Thema: MB100 V.08 startet nicht mehr
Beitrag: RE: MB100 V.08 startet nicht mehr
Es ist eher Unwarscheinlich das die Kondensatoren die Spannung auf 0V ziehen.
Jetzt hilft entweder ein Prüfplatz und viiieeeel Zeit sowie Glück (Unwarscheinlich)
Oder Barbecuesauce.
Letztendlich ist ... |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
32 |
19.123 |
18-11-2015, 17:58 |
|
|
Thema: MB100 V.08 startet nicht mehr
Beitrag: RE: MB100 V.08 startet nicht mehr
Aufwärts konvertieren geht, abwärts geht nicht.
Zwischen V07 und V08 lagen damal Welten, die Makros kamen erst mit V08.
Den Eprom tauschen?? Von der defekten zur funktionsfähigen Rechnerplatine??
Ich... |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
32 |
19.123 |
18-11-2015, 23:23 |
|
|
Thema: [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700
Beitrag: RE: [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700
Das DS6700 mit RFW4000 im Gehäuse ZG1.
Dann stehen PSTN, IP,GSM als Wege zur Verfügung. |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
28 |
20.603 |
23-06-2015, 05:41 |
|
|
Thema: [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700
Beitrag: RE: [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700
Das RFW passt in die MB24 schon rein, ist aber sehr eng, und mit dem eingebautem Mechanik-Kit kommt man nur sehr schlecht an die Fummeligen Dip-Schalter. Zudem ist im ZG1 Platz um ein Zusatznetzteil e... |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
28 |
20.603 |
23-06-2015, 08:34 |
|
|
Thema: [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700
Beitrag: RE: [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700
Es ist keine Magnetfußantenne, die Antenne wir mit dem beiliegendem Winkel fest montiert. |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
28 |
20.603 |
23-06-2015, 12:19 |
|
|
Thema: [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700
Beitrag: RE: [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700
Das DS6750 darf in Brandmeldeanlagen als Übertragungseinrichtung (ÜE) verwendet werden.
Welche Sabotagemeldung(en) stehen an? |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
28 |
20.603 |
23-06-2015, 17:15 |
|
|
Thema: MB24 - Update Firmware
Beitrag: RE: MB24 - Update Firmware
Wenn der Deckel der AWE offen ist sieht man sofort ob iK2 oder IK3.
Bei der IK2AWE sind 2 Lötfederleisten übereinander, bei der IK3 sind passenderweise 3 Lötfederleisten übereinander.
Ob es jemanden i... |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
28 |
16.507 |
05-06-2016, 19:29 |
|
|
Thema: Funkverstärker für GSM Alarmanlage
Beitrag: RE: Funkverstärker für GSM Alarmanlage
(27-06-2016 15:03)Wolfi49 schrieb: Zu dem Thema „China“ wollte ich sagen, dass doch eine Vielzahl elektronischer Produkte von dort stammen, wo werden die Alarmanlagen von euch wohl herkommen?? ... |
|
elektrickser |
wenn es nicht passt / andere Hersteller |
27 |
18.475 |
29-06-2016, 22:42 |
|
|
Thema: Ringtopologie beim esserbu
Beitrag: RE: Ringtopologie beim esserbu
AAALso, dann will ich mal ein paar Zeilen schinden :-))
Das FAT muß redundant angeschlossen werden wenn es der Feuerwehr zur Erstinformation dient(faktisch immer in NBG da die FW die BMZ nicht anrühr... |
|
elektrickser |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
25 |
41.923 |
13-06-2010, 20:10 |
|
|
Thema: Ringtopologie beim esserbu
Beitrag: RE: Ringtopologie beim esserbu
Die Kurzkennzeichnungen habe ich nicht alle im Kopf aber das H heisst HalogenFREI.
Das Kabel soll den Flammen 30 minuten Widerstand leisten und damit Funktionsfähig bleiben.
Dazu ist z.B. die Isolier... |
|
elektrickser |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
25 |
41.923 |
13-06-2010, 21:39 |
|
|
Thema: Ringtopologie beim esserbu
Beitrag: RE: Ringtopologie beim esserbu
Hallo ,
die ersten zwei fragen beantwortet dir das Dokument 798485-Automatische-Melder-D-EBH.pdf welches du inzwischen haben solltest(Seite5).
Bitte dort nachlesen und dann eventuell nachfragen.
Zu ... |
|
elektrickser |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
25 |
41.923 |
14-06-2010, 18:25 |
|
|
Thema: Ringtopologie beim esserbu
Beitrag: RE: Ringtopologie beim esserbu
@Olik
Die Flex ES wird die 8000er ablösen, ist aber noch nicht bestellbar sondern befindet sich noch in der Validierungsphase.
Im Tools ist die Flex schon programierbar *hechel* spielen will!! :D
mf... |
|
elektrickser |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
25 |
41.923 |
14-06-2010, 21:39 |
|
|
Thema: Ringtopologie beim esserbu
Beitrag: RE: Ringtopologie beim esserbu
Hallo,
Bin grad im Urlaub, deshalb nur ein paar kurze zeilen (vorerst)
Es steht nach meiner kenntnis nirgends geschrieben das Kabel einer Brandmeldeanlage rot sein müssen, sicher ist aber das diese ... |
|
elektrickser |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
25 |
41.923 |
24-07-2010, 17:34 |
|
|
Thema: Ringtopologie beim esserbu
Beitrag: RE: Ringtopologie beim esserbu
Hallo,
Ein Brandabschnitt ist ein Bereich, der im Schadensfall (Brandfall) bestimmungsgemäß ausbrennt und somit kein Feuerüberschlag auf andere Brandabschnitte zulassen darf.
Die Brandausbreitung auf ... |
|
elektrickser |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
25 |
41.923 |
11-08-2010, 19:20 |
|
|
Thema: Ringtopologie beim esserbu
Beitrag: RE: Ringtopologie beim esserbu
(30-05-2011 10:19)timmerboyer schrieb: Hallo,
ich hätte noch paar Fragen.
Im Internet finde ich nicht heraus, was genau bei der BMA folgendes ist:
Quittierung?
Erkundung?
Verzögerung?
Revisi... |
|
elektrickser |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
25 |
41.923 |
30-05-2011, 22:11 |
|
|
Thema: Ringtopologie beim esserbu
Beitrag: RE: Ringtopologie beim esserbu
Hallo,
sorry aber das
(30-05-2011 23:29)Ollik schrieb: - Die Taste Erkundung verzögert einen Hauptalarm (Voralarm wird trotzdem signalisiert!), bei dem ja die Sirenen und ggf. weitere Ansteu... |
|
elektrickser |
Brandmeldetechnik / Brandschutz |
25 |
41.923 |
31-05-2011, 19:34 |
|
|
Thema: Reizgasanlage QC-Houseguard
Beitrag: RE: Reizgasanlage QC-Houseguard
Dann lieber Sicherheitsnebelsysteme.
Die verletzen auch im fall eines unabsichtlich ausgelösten Alarmes niemanden. |
|
elektrickser |
Vorstellung |
25 |
32.818 |
26-06-2012, 19:45 |
|
|
Thema: Reizgasanlage QC-Houseguard
Beitrag: RE: Reizgasanlage QC-Houseguard
Hallo,
Nebelsysteme werden frühestmöglich ausgelöst z.b. durch AKTIVE Glasbruchmelder oder Alarmglas.
(Schaufensterscheiben bei Juwelieren)
Damit ist dem Einbrecher innerhalb von max 10 sekunden klar... |
|
elektrickser |
Vorstellung |
25 |
32.818 |
03-07-2012, 19:48 |
|
|
Thema: Kunststoffenster durchgebohrt, was tun
Beitrag: RE: Kunststoffenster durchgebohrt, was tun
Die beste Befestigung erreicht man mit Edelstahlschrauben.
Flugzeuge und Autos werden von Industrieklebern zusammengehalten, welche speziell für das Material und die zu erwartenden Belastungen entwick... |
|
elektrickser |
Installation / Montage |
24 |
22.891 |
26-12-2013, 10:08 |
|
|
Thema: Bitte Abstimmen - Von wem würdet ihr euch eine EMA kaufen ???
Beitrag: RE: Bitte Abstimmen - Von wem würdet ihr euch eine...
Only vom Flinken Fritz (effeff).
gruss der Elektrickser |
|
elektrickser |
wenn es nicht passt |
23 |
22.463 |
06-02-2010, 11:27 |
|
|
Thema: Grundsätzliche Sachen
Beitrag: Grundsätzliche Sachen
Da hier immerwieder die selben Grundlegenden Frage gestellt werden,
soll dieser Artikel die Grundsätzlichen Fragen zur Montage von
Magnet & Riegelschaltkontakten verdeutlichen.
Grundsätzliches
M... |
|
elektrickser |
Installation / Montage |
23 |
54.486 |
14-04-2013, 16:58 |
|
|
Thema: Grundsätzliche Sachen
Beitrag: RE: Grundsätzliche Sachen
(14-04-2013 18:06)Alarmservice-Hamburg schrieb: Mach uns aber nicht arbeitslos :cool:
Die Klientel die wir bedienen wird sich nicht hierher verirren......:D |
|
elektrickser |
Installation / Montage |
23 |
54.486 |
14-04-2013, 18:27 |
|
|
Thema: Grundsätzliche Sachen
Beitrag: RE: Grundsätzliche Sachen
Ähhm,
Ein Riegelschaltkontakt schaltet die Anlage weder scharf noch unscharf!!
Sein Zweck dient dazu die Schärfung der Anlage zu verhindern, wenn die Tür nicht verschlossen ist.
Er löst ebenso keinen... |
|
elektrickser |
Installation / Montage |
23 |
54.486 |
27-09-2013, 19:04 |
|
|
Thema: Selbstständigkeit mit Verkauf / Installation von Alarmanlagen ?
Beitrag: RE: Selbstständigkeit mit Verkauf / Installation v...
(10-11-2015 20:11)acca schrieb: Kann man nicht einfach beim Verkauf / Installation einer Funk-EMA über eine AGB oder eine Einverständiserklärung die Haftung für eine Nicht-Auslösung der Alarman... |
|
elektrickser |
Job Börse |
22 |
26.609 |
11-11-2015, 06:53 |
|
|
Thema: Selbstständigkeit mit Verkauf / Installation von Alarmanlagen ?
Beitrag: RE: Selbstständigkeit mit Verkauf / Installation v...
(19-11-2015 05:03)acca schrieb: Haftungstechnisch dürfte ich damit doch auf der sicheren Seite sein. Oder irre ich mich da ?
Ja und gewaltig sogar.
Wo kommst du darauf das du aus der Haftung r... |
|
elektrickser |
Job Börse |
22 |
26.609 |
19-11-2015, 06:34 |
|
|
Thema: Werkstatttorüberwachung
Beitrag: RE: Werkstatttorüberwachung
Hallo,
@Olik : da ist dir doch wirklich mal was verborgen geblieben :P.
Wird aber auf fast jeder Schulung erzählt.
@ Daniel:
Die Technik ist zwar kein Hexenwerk, aber auch nicht grad Trivial.
Mb48... |
|
elektrickser |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
21 |
25.019 |
17-12-2012, 06:26 |