Hallo,

mich verwirrt die Tatsache, das auf den Erweiterungsmodul 3 COM Anschlüsse sind. Sind 3 Klemmen vorhanden, damit nicht alle 10 Kabel in eine Klemme müssen (also alle 3 sind parallel geschaltet)?

Und wo genau ist der Unterschied zwischen GND und COM? Eigentlich müssen doch beide 0 Potenzial haben. Der Wassermelder wird ja auch zwischen GND und Eingang geschaltet und nicht gegen COM.

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
02-07-2012, 12:21
Beitrag: #2
RE: 8200C
Hallo Erstschlag,

(27-06-2012 22:16)Erstschlag schrieb:  Hallo,

mich verwirrt die Tatsache, das auf den Erweiterungsmodul 3 COM Anschlüsse sind. Sind 3 Klemmen vorhanden, damit nicht alle 10 Kabel in eine Klemme müssen (also alle 3 sind parallel geschaltet)?

Das hast du richtig erkannt.

Zitat:Und wo genau ist der Unterschied zwischen GND und COM? Eigentlich müssen doch beide 0 Potenzial haben. Der Wassermelder wird ja auch zwischen GND und Eingang geschaltet und nicht gegen COM.

Beide sind sogar miteinader verbunden. Es geht dabei um die Trennung von Betriebsspannungs- und Signalleitungen. Durch solch eine exate Trennung kannst du den Einfluß von Störungensignalen auf der Betriebsspannung auf die Signalleitungungen minimieren.
Nicht mehr und auch nicht weniger .

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.