jepp... per Definition meldet der Melder nicht, sondern betätigt einen Schaltkontakt. Die Alarmzentrale sendet pulsierend nach einer internen Logik "zufällig" verschiedene Spannungen auf die Meldelinie und kontrolliert darüber den Zustand dieses Schaltkontaktes, als Öffner, Schliesser, widerstandsüberwacht oder wie auch immer. Soweit die Arbeitsweise der einfachen Meldelinie.
Der Modulbus ist grundsätzlich ähnlich aufgebaut, das Protokoll hier ist aber keine reine Zustandsabfrage, sondern adressierbar auf die unterschiedlichen Module und Geräte. Die Umsetzung auf den Melderbus (über das INT-ADR) ist wieder ein Zwischending der beiden - Zustandskontrolle mit Adressinformation. Der Bedienteilbus arbeitet komplett autark und bidirektional, das Protokoll ist offengelegt als SDK und kann auch für Anbindungen oder Eigenkreationen zur Sebstprogrammierung genutzt werden. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|