Hallo,

(17-02-2016 10:04)Frank_abc schrieb:  Ein Hallo in die Runde,

Hallo zurück.

Zitat:1. Die Anlage läuft mit Teilscharfschaltung. Bei ABC Scharfschaltung erfolgt eine Alarmmeldung auf mein Handy und Nachbars Handy. Nachts schalte ich intern A scharf (Außenhaut) und morgens dann wieder unscharf. Bei einem Alarm (Fehlalarm) gehen die Innensirenen an und es wird eine Alarmmeldung auf die Handys gesendet. Wir kann ich diese Alarmmeldung auf die Handys unterdrücken.

Fehlalarme sind extrem selten, gerade bei der OASIS Anlage. Meist ist es ein unerwünschter Alarm den man selber ausgelöst hat.
Da die Anlage nicht unterscheiden kann ob Du oder ein Einbrecher ein Fenster geöffnet hat, ist es nicht möglich hier eine Unterscheidung vorzunehmen.


Zitat:2. Ich habe an der Anlage Funk-Rauch-Melder JA-85ST angeschlossen. Bei Brandalarm sollen nur die Innensirenen angehen. Die Außensirene soll dabei aus bleiben. Welche Reaktion stelle ich bei den JA-85ST ein, Feuer oder 24h? Die Brücken sind jetzt wie folgt eingestellt.

Ein Feueralarm ist lebensbedrohend und löst IMMER beide Sirenen aus.
Eine andere Einstellung ist nicht möglich.


Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: 2 Fragen - timbaum - 17-02-2016 10:24
RE: 2 Fragen (intern scharf und JA-85ST) - Daniel J - 17-02-2016, 10:27
RE: 2 Fragen (intern scharf und JA-85ST) - Daniel J - 17-02-2016, 11:40
RE: 2 Fragen (intern scharf und JA-85ST) - Daniel J - 17-02-2016, 12:07
RE: 2 Fragen (intern scharf und JA-85ST) - Daniel J - 17-02-2016, 13:02
RE: 2 Fragen (intern scharf und JA-85ST) - Daniel J - 17-02-2016, 13:41
RE: 2 Fragen (intern scharf und JA-85ST) - Daniel J - 17-02-2016, 14:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf? hermann_ 3 4.965 04-04-2013 22:01
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste