Rollladensteuerung mit Satel [gelöst]
03-12-2015, 16:58
Beitrag: #6
RE: Rollladensteuerung mit Satel
(03-12-2015 14:33)papapuuh schrieb:  Ich denke, dass die Funktionen Output on/off nur die entsprechenden Ausgänge aktivieren/deaktivieren, solange die eingestellte Linie verletzt ist und somit leider nicht die CutOffTime abbrechen. Wenn es anders wäre, würde mich sehr freuen..ich habe lange nach dieser Funktion gesucht.

Versuch macht kluch, ich denke schon, dass auch die CutOff Time abgebrochen wird.
Aber ich kann es nicht testen...

Wenn es geht bekommen wir es noch kürzer, wenn wir inhärente Eigenschaften (Ausschluss/Reset) der Rollo-Ausgänge nutzen:

phys. Line A(hoch) Typ NO, Empfindlichkeit < 1s, Reaktionstyp 47
phys. Line B(runter) Typ NO, Empfindlichkeit < 1s, Reaktionstyp 47
phys. Ausgang X(hoch), Typ 105, Dauer 20s für Linie A
phys. Ausgang X+1(runter), Typ 106, Dauer 20s für Linie B
ALLE Rolloausgänge kommen in eine Gruppe Rollo.
Das reicht für hoch/runter mit wechselseitigem Ausschluss.

Für Stop (bei langem Druck):
phys. Linie C(stop) Typ NO, Empfindlichkeit > 1s, Reaktion 92 auf Gruppe Rollo
Da legst du nochmal BEIDE (=or) Kontakte des Tasters auf, aber mit Dioden dazwischen, damit du keine Brücke zw. A und B baust.

Damit kommst du auf 3 phys. Eingänge und 2 phys. Ausgänge pro RolladenBig Grin. Also nur eine mehr als du immer brauchst.
Vorausgesetzt die 92 tut was sie sollHuh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Rollladensteuerung mit Satel - frank_harmann - 03-12-2015 16:58

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 2.066 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 1.369 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 8.512 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.156 28-08-2021 13:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Upgrade einer alten Einbruchmeldeanlage mit Satel Robodoc 21 8.432 01-10-2020 09:08
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Signalgeber SPP-100/101 mit 12V betrieben? Baugleich mit Bosch/Fulleon/Roshni? tropical 1 2.561 05-02-2020 07:45
Letzter Beitrag: Animal
  [gelöst] Verbindung auf neuem PC per DLOADX zur INEGRA 32 goettschec 0 3.056 20-09-2019 21:34
Letzter Beitrag: goettschec
  Gelöst: Neustart Menü frank_harmann 2 2.624 14-08-2019 09:55
Letzter Beitrag: frank_harmann
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 11.367 13-08-2019 08:00
Letzter Beitrag: Hogend
Exclamation Gelöst: Recovery frank_harmann 7 4.868 09-08-2019 11:29
Letzter Beitrag: Hogend



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste