complex 400h mit BT 430 und ÜE comxline 2516
09-07-2015, 16:55
Beitrag: #4
RE: complex 400h mit BT 430 und ÜE comxline 2516
Das Piepsen kommt, wenn ein Alarm ansteht. Es geht normal weg, wenn du am BT einen richtigen Bedienercode eingibst, aber das geht bei dir scheinbar nicht.

Das BT muss an den com2bus für Bereich 1 und dort auch parametriert werden.

Dass du nicht in die EMZ zurückschreiben kannst, kann mehrere Gründe haben:
1. Dir fehlt das FB11 zwischen Übertragungseinheit und Zentrale
2. In der Übertragungseinheit wurde nicht eingetragen, dass am com2bus-Anschluss eine EMZ hängt
3. In der Zentrale wurde nicht eingetragen, dass am com2bus eine Übertragungseinheit hängt.

Die Anlage lässt sich nicht per BT parametrieren und ein Reset ist auch nicht möglich. Du kannst nur über eine Serviceprozedur ein eventuelles CompasX-Passwort löschen. Für eine Anlagenrücksetzung musst du aber eine leere Parametrierung in die Anlage schicken, egal ob per Compas-Kabel oder über die Übertragungseinheit via USB/LAN/Telefonie.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: complex 400h mit BT 430 und ÜE comxline 2516 - 5624 - 09-07-2015 16:55

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 790 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.304 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.158 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.382 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.435 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 941 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.592 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.377 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.797 03-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: sysalarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.339 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste