Sorry, alter Thread, und das ist auch noch mein erster Post... Ich bin gerade an der Planung meiner Terxon MX und lese mich in die DEOL-Verdrahtung ein.
Kann es sein, dass dieser Plan von Andre nicht richtig ist? DEL bedeutet ja, dass die Anlage bei geschlossenen Meldern (alles OK) nur die 2,2kohm vom Sabotagewiderstand sehen darf. Je offenem Kontakt läuft der Meßstrom über den jeweiligen 4,7kohm-Überbrückungswiderstand (Gesamtwiderstand = 2,2+Anzahl d. off. Melder*4,7). In Andres Skizze beträgt der Widerstand im OK-Zusand aber bereits 6,9kohm. Danke & Grüße, Simon |
|||
10-01-2016, 03:18
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: DEOL Verständnisfrage
Lt Manual des Triplex sind Klemme 6&7 die Alarmkontakte und Klemme 3&4 Sabo.
Passt es jetzt. http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...dS_Int.pdf Bei DEOL wird in dieser Version der Verdrahtung der 4k7 über alle Alarmkontakte geklemmt. Der 2k2 Endwiderstand macht dann die Verbindung vom letzten Alarmkontakt zum ersten Sabokontakt. .. DEOL mit mehrern Meldern, man braucht schon Nerven. Gleichzeitig ist es ja wieder ein Problem mit der Lokalisierung. Welcher wars den nun? Von einer Fehlersuche irgendwann gar nicht zu sprechen. Ich hab bei mir jeden Melder einzeln in DEOL auf einen Zoneneingang geklemmt. Da weisst dann wirklich genau wo was los ist und sollte irgendwann ein Problem auftreten wird dieser einfach per Software vorerst rausgenommen. Der Rest bleibt davon unberührt in Funktion. Könnte aber bei der MX mit maximal 32 Zonen ein wenig eng werden. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
10-01-2016, 10:42
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: DEOL Verständnisfrage
Hallo
Andre's Verdrahtung ist richtig. In seiner Schaltung beträgt der Widerstand, wenn alle Kontakte geschlossen sind, nur 2k2 und nicht 6k9. Der 4k7 Widerstand wird von den geschlossenen Alarmkontakten überbrückt, dadurch wird er im geschlossenen Zustand nicht gemessen. mfg Sektionschef |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed | _Wolfgang_ | 2 | 3.514 |
13-03-2016 18:41 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
|
Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) | WolframS | 2 | 4.189 |
19-08-2015 06:51 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste