Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 6 Bewertungen - 4.17 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ABUS BW8010
29-08-2014, 12:55
Beitrag: #1
ABUS BW8010
Hallo,
Ich suche Hilfe für den BW8010.
Habe eingestellt auf Long und 1 Puls. Die Jumper für Gehtest und LED sind gesetzt. Wenn ich im Bereich mich bewege, leuchtet die LED.
Das Alarmrelais schaltet jedoch nicht.
Kabel ist am Alarm 6&7 und Spannung an 8&9 angeschlossen.
Ich habe mehrere Jumpervariation ausgetestet, immer das Gleiche, der Alarmkontakt bleibt geschlossen.
Habe zwischenzeitlich in der Programmierung die BW8010 auf Feueralarm zu laufen gehabt, auch keine Reaktion des Alarmrelais.
Auf der LX ist der BW auf Z1 einer Zone angeschlossen.
Ich glaube nicht, dass alle BW's defekt sind.
Klemme ich an der LX Z1 ab, kommt der Alarm.
Kann mir da mal jemand helfen, was habe ich falsch gemacht?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
29-08-2014, 13:32
Beitrag: #2
RE: ABUS BW8010
der melder löst erst aus wenn beide kanäle auslösen.
grün oder gelb

und dann kommt rot, jetzt sollte er auslösen.
macht er das bei dir, oder bleibt er bei grün oder gelb (ist eher ein komisches rot) stehen?
29-08-2014, 13:52
Beitrag: #3
RE: ABUS BW8010
Außer der Farbe rot habe ich noch kein grün oder gelb gehabt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
29-08-2014, 16:23
Beitrag: #4
RE: ABUS BW8010
hast du ein messgerät auf die anlschlüsse gegeben zum messen ob es nicht schaltet?
wie hast du die wiederstände eingebaut, wie ist die anlage programmiert?
29-08-2014, 23:18
Beitrag: #5
RE: ABUS BW8010
(29-08-2014 13:52)ndrfrnz schrieb:  Außer der Farbe rot habe ich noch kein grün oder gelb gehabt.
Ist auch OK, da der BW8010 ja nur einen IR-Sensor hat.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
30-08-2014, 07:25
Beitrag: #6
RE: ABUS BW8010
stimmt, hab ihn mit dem doppel pir verwechselt. :-(
30-08-2014, 17:58
Beitrag: #7
RE: ABUS BW8010
Hallo,

habe den Fehler gefunden. War meine Schuld, hatte ein Verdrahtungsfehler eingebaut. Alle Bewegungsmelder funktionieren jetzt.
Trotzdem Danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon MX und BW8010 / Relai klackt im deaktivierten Zustand seat78 11 5.876 05-01-2018 14:50
Letzter Beitrag: seat78
  BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX Herr Antje 3 3.923 29-12-2017 07:02
Letzter Beitrag: Herr Antje
  BW8010 LED leuchtet aufeinmal dauernd nebv 3 2.515 27-10-2017 19:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  TerxonMX Bewegungsmelder BW8010 StefanGu 15 10.143 22-07-2015 22:54
Letzter Beitrag: Luke



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste