Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
21-02-2014, 16:31
Beitrag: #1
Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
Hallo,

ich möchte eine SG1800 an die Secvest2way anschließen. Die Stromversorgung soll über Abus CCTV 13,8V mit 2A erfolgen.

Distanzen:
Secvest - CCTV : 8 m
CCTV - SG1800: 0,5 m

Nach Anschlussplan der SG1800 an die Secvest2way sind 4 Kabel notwendig, von denen 2 mit 12 V DC belegt sind.

Frage: Reicht ein Telefonkabel von den Querschnitten her für die Verbindung zwischen Secvest und CCTV? Zwischen SG1800 und CCTV würde ich 1,5 mm² vorsehen...

Danke für eure Hilfe...

Viele Grüße
Landcruiser
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
21-02-2014, 18:16
Beitrag: #2
RE: Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
Sollte passen, Landcruiser. (schönens Auto in der Wüste)

Secvest - CCTV : 8 m ------- Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6mm² bis ca. 2,5A belastbar. Die Länge im Auge behalten. Ansonsten 4 x 2 x 0,6mm² und 2 x 2 parallel legen.

CCTV - SG1800: 0,5 m ----- 1,5 mm² bis 16A belastbar ! Mama mía ...

Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
21-02-2014, 18:28
Beitrag: #3
RE: Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
Hallo Landcruiser,

es sind 6 Adern die benötigt werden. Die Sabotagezone würde ich immer mit auflegen.

Daher:
1,5mm² für die 13,8V Seite ist nicht notwendig. Hier reicht ein J-Y(ST)Y 4x2x0.8mm². 0,6mm² wird nicht empfohlen.

Das Netzteil ist mit 2A zu groß, es sei denn es sollen mehr als eine SG1800 versorgt werden.

Das Steckernetzteil FU3822 Abus FU3822 Steckernetzteil 230V /12V DC / 1.5A oder das Einbaunetzteil ABUS TVAC35200 Mini-Einbaunetzteil 12V/1A stabilisiert sind ausreichend

LG

megagramm

@ Manfredo,

da war ich gerade zu langsam.

0,6mm² ist zwar ausreichend aber die Adern brechen mir zu schnell und bei den Schraubklemmen halten die dünnen Äderchen zu schlecht. Man muß Sie umbiegen. Wäre mir bei der Heulbeuje zu riskant.

Daher meine Empfehlung für 0,8mm².

LG

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
21-02-2014, 19:55
Beitrag: #4
RE: Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
> Daher meine Empfehlung für 0,8mm².

Absolut richtg, megagramm. Nur schwer und teuer zu bekommen. Doch wenn Sabo gebraucht wird ist die Idee mit 2 parallel hinüber.

> ... die Adern brechen mir zu schnell ....

Ich kann Dir sagen. Das nervt.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-02-2014, 10:38
Beitrag: #5
RE: Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
Hallo,

vielen Dank für den schnellen Input! Hat mir weitergeholfen...

Viele Grüße
Landcruiser
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
25-02-2014, 17:52
Beitrag: #6
RE: Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
Hallo nochmal,

neben der SG1800 möchte ich auch zwei verdrahtete BW8010 in Serie an die Secvest anschließen. Wenn ich die SG1800 mit einer Sabotagezone absichere, habe ich demzufolge dann nicht mehr ausreichend Zonen für den BW8010 (1 Zone Meldung, 1 Zone Sabotage)?

Vielen Dank für eure Hilfe!

Viele Grüße
Landcruiser
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
25-02-2014, 21:03
Beitrag: #7
RE: Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
Hallo Landcruiser,

die Sabozone vom BW8010 und die von der SG1800 kannst Du doch durchschleifen. Den Sabo kannst Du dann nicht mehr differenzieren aber bei zwei Geräten ist das doch überschaubar.

LG

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
26-02-2014, 08:48
Beitrag: #8
RE: Anschluss Sirene SG1800 an Secvest2way
Hallo megagramm,

danke für den pragmatischen Vorschlag! So werd ich's umsetzen...

LG
Landcruiser
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 4.271 21-02-2020 22:58
Letzter Beitrag: megagramm
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 2.868 22-01-2018 19:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 1.901 26-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 2.656 18-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
  SG1800 an Secvest 2WAY chris7979 6 3.813 01-12-2016 11:03
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Aufschaltung Secvest2Way mit VOXOUT? banane 0 1.756 31-10-2016 17:19
Letzter Beitrag: banane
  Secvest2Way mit neuem Bedienteil FUBE50000 verbinden Schmale01 7 5.101 14-04-2016 18:32
Letzter Beitrag: drache13156
  Neues Universalmodul an alter Secvest2Way? Peter_1234 1 2.648 22-03-2016 18:27
Letzter Beitrag: megagramm
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 2.737 31-01-2016 00:24
Letzter Beitrag: pimps
  Secvest2Way mit Kamera TVAC16000A Thommes 1 3.223 23-12-2015 08:32
Letzter Beitrag: falconiform78



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste