Nach Überspannung PoE-Verlust am HIKVISION - NVR
|
23-04-2023, 21:48
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Nach Überspannung PoE-Verlust am HIKVISION - NVR
Meine Vermutung geht auch dahin, das die abgebildeten Dioden die Stromversorgung der PoE Ports sind. Du könntest mit einem Multimeter die Dioden mal durchmessen, bei eingeschaltetem NVR sollten da vor und nach der Diode in etwa die gleiche Spannung anstehen. Minus Messgerät auf Ground Spannungsversorgung, etwa am Stecker der Platine vom Netzteil, Plus vor und hinter der Diode. Wenn da irgendwo nach der Diode keine oder deutlich niedrigere Spannung ansteht ist diese sehr wahrscheinlich defekt.
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Hikvision / Annke PoE Kameras Notification failed | Schnitzl | 20 | 9.245 |
18-03-2022 14:57 Letzter Beitrag: Schnitzl |
|
IP-Kamera - PoE-Verkabelung | CrazyHarry | 2 | 5.171 |
27-04-2016 15:54 Letzter Beitrag: CrazyHarry |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste