Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
|
26-04-2022, 20:05
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Esser IQ8 wo findet man den Firmware Stand?
Vielen Dank, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Hab die Programmierung aufgerufen, ist die V.3.1.3 Warum meldet das Tool nach dem erneuten Einspielen, dass die O²T/So - Sounder erst ab Version 3.0.2 genutzt werden können? Und die werden bei Alarm wirklich nicht angesteuert. Nach Rücksetzen der BMZ hat sie noch 8 Störmeldungen von den 8 O²T/So, die ich zurücksetzen kann. Dann leuchtet nur die gr. Netz LED. Sieht aus, als wäre alle in Ordnung - böse Geschichte.... Liegt evtl. eher ein Programmierfehler vor, nach dem ich suchen muss? Da ist umso schwieriger, wenn man die Versorgung nicht selber erstellt hat. Die 8 O²T/So sind auf Steuergruppe 14 als akust.Signalgeber IQ8Quad. mit Ansteuertyp Alarmierungseinrichtung gelegt. Auslösung bei Feuer von Zentrale. Zuordnung der Melder ist ok, alle mit M-Gruppe, M-Art, Ser.Nummer und Text des Standortes. Habe Melder ausgelöst bei geschlossener Zentrale, Keine Revision, Keine Abschaltung. Es geht nur eine Gleichstromsirene :-( Schaue gleich mal die Installationsanleitung nach Hinweisen durch, aber einen Tipp könnte ich trotzdem gebrauchen, danke |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste