Zitat:Aber trotzdem sollte man auch net vergessen, dass eine Überwachung auf Glasbruch und Durchstieg selbst bei VdS Klasse B nicht vorgesehen ist.Für Gewerberisiken hast du Recht, SG1 sieht es gar nicht vor, SG2 wenn der Versicherer es fordert. B-SH2 sieht es vor, ohne Versicherervorbehalt. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, der Mehraufwand lohnt sich meiner Meinung nach nicht, zumindest nicht bei den meisten privaten Objekten. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis für Einbrecher ist nicht mehr lohnenswert, wenn man ein Glas einschlagen muss, da hier eine enorme Verletzungs- und Entdeckungsgefahr besteht und die nicht wissen, ob es sich dafür lohnt. Bei Gewerbeobjekten ist die Werthaltigkeit ja bekannt und da kloppt man dann auch mal eine halbe Stunde auf einer Verbundglasscheibe rum, wenn die Objektlage passend ist. Ich hab gestern den nächsten Sicherungsbereich an meiner privaten Anlage abgeschlossen. GBS sind technisch vorbereitet, lagernd, aber nicht realisiert. Sollte sich da die Gefahrenlage ändern, dann könnte ich die schnell nachrüsten. In einem anderen Sicherungsbereich habe ich zwei GBS verbaut, hier ist die Lage aber anders (1.OG, große Standfläche durch Überdachung, Entdeckungsgefahr verringert). |
|||
|