Vielen Dank für die Antwort!

Es sind 4 Bedienteile ( gesamt 120 mA ), welche aber natürlich an der Klemmleiste für die Bedienteile angeklemmt sind, verbaut.

An 12v AUX hängen:

- 4 Bewegungsmelder ( gesamt 52 mA ) mit Gehtest über OP2/NO2

- 1 Sirene mit 360 mA, Blitz über OP3 und Sirene über OP1/NO1

- 1 Blitzleuchte 350 mA

Gesamt also 762 mA auf 12v AUX. Sprich für die zusätzliche Sirene zu wenig Reserve.

Das die 500mA der OP Ausgänge hier keine Rolle spielen war mir nicht bewusst!

Netzteil fällt aus Kostengründen aus, da die zusätzlich Sirene mehr „Spielerei“ ist weil sie Geschenkt war.

Also würden quasi 2 Alternativen bleiben wenn ich es richtig verstanden habe?! Entweder Blitzleuchte rauswerfen und beide Sirenen über Versorgung durch die Terxon laufen lassen oder aber die Anlage so belassen und die zusätzliche Sirene über SCB laufen lassen?

LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
AZSG10000 an Terxon MX - Eifelrox - 15-11-2021, 19:47
RE: AZSG10000 an Terxon MX - Eifelrox - 16-11-2021 18:46

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  AZSG10000 und Terxon MX aliasdispi 26 8.570 15-02-2021 20:52
Letzter Beitrag: Sektionschef
  zwei Sirenen AZSG10000 an Terxon LX funzel1607 2 3.487 17-11-2018 10:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
Rolleyes AZSG10000 und Terxon MX rampoo 10 4.130 03-01-2018 12:47
Letzter Beitrag: Danisto
  AZSG10000 Danisto 7 5.879 31-12-2017 12:32
Letzter Beitrag: Jonasesser
  AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden Nobody ist ... 3 3.284 21-11-2016 22:23
Letzter Beitrag: megagramm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste