Hallo sl2015
Du schreibst, die Anlage wird vom Errichter betreut? Dann verstehe ich es umso weniger.... Ich will mal ein wenig ins Detail gehen: Wenn als GSM Übertragungsweg VdS2465 ausgewählt ist, dann funktioniert das nicht mehr da der CSD Dienst abgeschaltet wurde. Dein Errichter sollte eigentlich wissen, das er in diesem Fall VdS2465-2 auswählen muss. natürlich muss das auch beim Wachdienst dementsprechend geändert werden. Das sollte dein Errichter normalerweise wissen - wenn nicht, ein trauriges Bild. Wenn er jedoch zertifizierter Telenot Errichter ist, dann hätte ihm ein Anruf bei der Technik Hotline von Telenot auch schon weitergeholfen. Ich würde dir nicht sagen, es funktioniert mit Congstar wenn ich das nicht selbst so einrichten würde. Das mit den speziellen Alarmanlagen SIM Karten aus Dänemark kenne ich auch, aber dein Errichter sollte sich mal beim BHE nach SIM Karten erkundigen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|